На насосе написано, что он потребляет 0.2А, т.е., 44 Вт. Включен в УПС с чистым синусом, аккумулятор на 12В.
Измерение показало, что от аккумулятора потребляется порядка 6А, хотя по расчетам должно быть меньше четырех. Насос исправный и чудесно работает. Это норма (т.е., КПД у УПСа такой низкий) ? Я просто никогда с насосами не сталкивался ... |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
|
Да, я считаю, что это слишком мало.
Дальше. УПС у меня киловаттник. А я нагрузил его на 44 Вт. В документации написано, что КПД >= 85%. Но я так понял, что это при большой нагрузке так будет, а при (очень) малых нагрузках КПД может быть гораздо ниже. Например, 62 ... 65%. Верно ? |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
|
Если потребление самого УПС велико, то именно так оно и будет.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,637
Репутация: 1078
|
Возьмите, например, любую ИС Step-Down - конвертера и посмотрите график зависимости КПД от нагрузки. Сама ИС потребляет ничтожно мало, но график резко нелинеен и КПД сильно зависит от нагрузки. И пик там вовсе не на экстремально малых токах.
Наверное, и для УПСа так же. И дело здесь не в собственном потреблении. А производитель график этой зависимости не приводит, ибо ему это невыгодно. Выгоднее написать на упаковке: 1 киловатт. Люди на него купятся, но им столько не надо. Такие УПСы обычно берут для насоса, а он потребляет сущую мелочь. Для него как раз гораздо важнее КПД, а не киловатты ... |
||