собственно имеется данный регулятор ,практически новый, в течение недели работает без проблем,потом ни того ни сего сгорают вставки плавкие одной ступени ,потом другой, резисторы для разряда конденсаторов целые.... закономерности никакой... конденсаторы все живые... регулятор запускал на само тестирование которое успешно проходит, определяется ток ступений, поддерживается заданный косинус но вставки горят.... вставки на 125А ,регулятор 200кВар.... у гого какие мысли....?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.12.2012
Адрес: Россия с. Дивное
Сообщений: 111
Репутация: 50
|
А качество подводимой электроэнергии находится в допустимых пределах?
А то там такие лешие бродят!
__________________
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
|
о каком качестве цепи может идти разговор ... нагрузки пляшут.. несколько частотных приводов без фильтров мощность по 75кВт и вообще суммарная нагрузка 1300 ампер... а горят вставки наверное из-за пускателя был залипший один контакт .
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,226
Репутация: 256
|
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
|
Цитата:
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.
завтра от делать нечего вызову лабораторию на замеры заземления.... и если кто-то не видел вставки на 125А это не значит что их нет... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 30
Репутация: 14
|
В Новаре есть такой параметр - время блокировки повторного включения. Возможно оно у Вас очень малое. Получается такой момент - отключение произошло, когда к конденсатору было приложено напряжение -535 В. По идее, через некоторое время (обычно 1 минута) конденсатор разрядится через шунтирующие резисторы и при последующем подключении разность потенциалов на его выводах будет не более 535 вольт и все произойдет нормально. Если же время блокировки мало, то может случиться так, что разность потенциалов на выводах конденсатора при последующем подключении будет более 1000 вольт, что приведет к большому току зарядки конденсатора и вызовет перегорание предохранителя. Для ограничения пусковых токов часто применяют специальные пускатели с дополнительными контактными группами с токоограничивающими резисторами. При применении таких магнитных пускателей максимальный ток конденсатора снижается с 200 In до 70 In и тогда время блокировки повторного включения можно уменьшать.
|
||