Новичок
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
![]() |
Пожалуйста помогите советом как можно соединить такие стабилизаторы мощностью 10кВт для работы в трехфазной сеи. Их есть з шт один немного старее но в его паспорте о невозможности работы в трезфазке ничего не сказано, а вот в паспортах новых сказано что работа в трехфазке невозможна причем также сказано что соединять вход и выход нуля нельзя. У стабилизаторов других типов такого я невидел и просто соединял звездой подавая ноль только на нго входы стабилизаторов.
ЖДУ СОВЕТОВ И ПОМОЩИ. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.06.2008
Адрес: п.г.т.Екатериновка Саратовской обл.
Сообщений: 53
Репутация: 21
![]() |
Это, кажется, феррорезонансные стабилизаторы. Их действительно не рекомендуют ставить в трехфазные цепи. Дело в том, что они, как и любые реактивные цепи, сдвигают фазу выходного напряжения относительно входного. Сдвиг зависит от входного напряжения и тока нагрузки. На практике трёх фаз с одинаковым напряжением не бывет, да и нагрузка редко идеальная, без перекоса.
А если есть рекомендация по разрыву нулевого провода, значит ноль внутри проходит через обмотку, в трехфазку просто так не включить. Если подать ноль только на вход не будет тока в компенсационной обмотке (через которую ток возвращается из фазы в ноль), значит не будет и правильной стабилизации. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
![]() ![]() |
А тАм АказывАетсА кАнтАкты!Цитата:
в их паспортах сказано что они представляют собой автотрансформатор с релейным переключением отводов
![]() Может там что-то типа реверсивного шагового искателя стоит? ![]() (в любом случае это видимо означает наличие пауз в подаче выходного напряжения при регулировке ![]() Так, видимо пора податься в поиск. ![]()
Последний раз редактировалось RVRSS; 05.07.2008 в 00:15.
Причина: уточнение
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
![]() ![]() |
ЧтО-тО нАшОл!
http://www.stelmarket.ru/katalog/sta...or_resanta.htm
Ага, реле судя по схеме обычные (а что же тогда предотвращает аварию при ошибке в управлении? ![]() Может быть, под нежелательностью такого "трехфазного" включения имеется ввиду то, что примененная в релейных регуляторах ступенчатая регулировка не будет синхронной по разным фазам? ![]() Тогда логично было бы узнать, с каким шагом происходит регулировка? ![]() В таблице по указанной выше ссылке есть указание диапазона выходного напряжения для данного типа стабилизаторов - 220 В +-8%. Видимо, при трехфазном включении следует ожидать в наихудшем случае разницы между фазными напряжениями, равной удвоенному значению указанной погрешности. (если я правильно понял, как эту цифру надо понимать ![]() Ну чтоже, это весьма немало, хотя еще и не трагично - надо смотреть аналогичные допуски для устройства-потребителя. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
![]() ![]() |
Со старой схемой вводят в заблуждение, мошенники!Цитата:
Сообщение от olegsdf1
а вот в паспортах новых сказано что работа в трехфазке невозможна причем также сказано что соединять вход и выход нуля нельзя.
![]() А может в новых стабилизаторах схема включения обмоток уже другая? ![]() Знаете, как производители обычно об этом пишут: "оставляем за собой право внесения изменеий в схему без уведомления ![]() olegsdf1, сами устройства у вас, так что вам видимо и предстоит сие предположение проверять. ![]() |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 5
Репутация: 10
![]() |
Вот только что вскрыл стабилизатор тот что постарее в нем вход и выход нуля на трансформаторе подключены в одну точку. более новые не вскрывал из за пломб в виде бумажных наклеек, но через щели видно что провода входа и выхода нуля подключены к трансформатору в разных точках!!!!! Так что действительно соединять нельзя а придется ведь ноль в трехфазке многократно дублирован.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
![]() |
Если были бы стабилизаторы полностью одинаковые по схеме и модели, то по идее вполне можно было бы подсоединить выходные нули вместе в один общий, а фазы раздать по назначению. Но при таком включении, думается, что наверняка будут помехи идти в сеть немеряно.
![]() |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |