Varyt Коль Вы владеете вопросом,
то пожалуйста по подробней, если не затруднит. С циферками и примерами. Или ссылками на первоисточники (не подобные википедии) |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 35
Репутация: 11
|
Я написал отчет по испытаниям оптоволоконной системы регистрации высокочастотных перенапряжений. Сообщите Ваш Е-mail и я вам вышлю выдержки из него:структурную схему устройства, и осциллограммы измерений напряжений 800кВ
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 35
Репутация: 11
|
еще один способ
Есть еще один способ который мы тоже реализовали Максимальная частота сигнала 4МГц но точность измерения выше. Суть его такая Имеются два блока Первый блок содержит дистанционно управляемый усилитель аналогового сигнала и 8-и разрядный АЦП сигналы с выхода АЦП передаются на оптические излучатели к которым подключены оптические кабели длиной 20м Этот блок питается от аккумулятора и находится под высоким напряжениям Противоположные концы оптических кабелей приходят во второе устройство где оптическое излучение преобразуется в электрический сигнал и поступает на вход ЦАП ну и дальше на осциллограф
Все управление устройством находящимся под потенциалом осуществляется из второго устройства Управляющие сигналы передаются по оптике. Недостаток этого устройства что он питается от аккумулятора а оптические излучатели 10шт потребляют большой ток Иначе говоря работает устройство но не долго Пока аккумулятор не разрядится. Если рассматривать этот вариант то в шунту можно подключить первый блок а со второго проводить измерения |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
Есть еще один способ который мы тоже реализовали Максимальная частота сигнала 4МГц но точность измерения выше. Суть его такая Имеются два блока Первый блок содержит дистанционно управляемый усилитель аналогового сигнала и 8-и разрядный АЦП сигналы с выхода АЦП передаются на оптические излучатели к которым подключены оптические кабели длиной 20м Этот блок питается от аккумулятора и находится под высоким напряжениям Противоположные концы оптических кабелей приходят во второе устройство где оптическое излучение преобразуется в электрический сигнал и поступает на вход ЦАП ну и дальше на осциллограф
Все управление устройством находящимся под потенциалом осуществляется из второго устройства Управляющие сигналы передаются по оптике. Недостаток этого устройства что он питается от аккумулятора а оптические излучатели 10шт потребляют большой ток Иначе говоря работает устройство но не долго Пока аккумулятор не разрядится. Если рассматривать этот вариант то в шунту можно подключить первый блок а со второго проводить измерения |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 35
Репутация: 11
|
Способ основанный на использовании цифровой технике связан с целым рядом трудностей: синхроимпульсы на АЦП и ЦАП подаются от одного и того же генератора и сразу всплывает проблема ДЖЕТТЕРА и задержки связанной со временем похождения сигнала по оптоволокну 20метров.Второе сделать цифровое устройство для измерения 50Гц сигнала задача не тривиальная надо иметь опыт разработки высокочастотных схем и главное печатных плат. Правда стоимость в разы ниже чем на оптических эффектах. К стаи говоря изготовить шунт на 50Мгц тоже проблема -надо согласовывать волновые сопротивления (чтобы не было отраженных волн) и второе на таких частотах надо индуктивное сопротивление шунта должно быть минимально А это тоже задача не тривиальная. В данный момент я тоже разрабатываю конструкцию низкоиндуктивного коаксиального шунта и расчет поля 2-х вариантов конструкции показал что конструкции не проходят из за большой индуктивности
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 12
Репутация: 11
|
Цитата:
Вот-вот-вот... Именно это решение наиболее близко подходит для моей задачи... Мне не нужно измерять напряжение в 90 кВ относительно земли, а только ток, протекающий под потенциалом, соответственно система измерения д.б. отвязана от земли. Питание от аккумуляторов в режиме работы и подзарядка в перерыве вполне допустима. Изначально я вообще попытался решить ее в лоб (на халяву) - светодиод, подключенный к шунту => оптоволокно => оптоприемник, подключенный к компьютеру. Естественно ничего путного из этого не вышло (нелинейность светодиода и т.д.) ... Если можно поподробнее расскажите о компонентах, применяемых Вами. Или, если есть возможность, пришлите, пожалуйста, схему на [email protected]
датчик тока эксплуатируется уже более 8 лет. Так что с током у меня вопрос решен. Но у меня другая проблема, для регистрации параметров сварки требуется защита входа для регистрации напряжения потому как напряжение осциллятора составляет 6-10 кВ, а падение напряжения в процессе сварки относительно земли (как впрочем все измерения) варьируется от 0 до 70-80 В. применять HCPL7800? так у него Uвх.мах =200мВ. сейчас использую масляный выключатель, но он не вечен электромеханика есть электромеханика. Есть у кого какие идеи?
Последний раз редактировалось welder1; 22.05.2011 в 13:35.
|
||