Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
Никакой покупной МРРТ ДС-ДС преобразователь, к сожалению, не предназначен для реботы конкретно с грамотно сконструированными ветрогенераторами, поскольку последние имеют широкий диапазон зависимости выходного напряжения от скорости ветра из-за упомянутой выше кубической зависимости напряжения от скорости ветра.
Использование же самодельных МРРТ контроллеров нецелесообразно, поскольку их функции в 10 раз дешевле исполняют стандартные бюджетные решения типа автомобильных регуляторов напряжения. Такой, например, способен поддерживать регулированием тока возбуждения в пределах 0-5 ампер постоянное напряжение 14,5 вольт на выходе выпрямителя генератора при токе отдачи в пределах 1-100 ампер и имеет размеры с спичечный коробок и цену около 1 бакса. См. фото.
Последний раз редактировалось Сашун; 11.05.2016 в 12:08.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,347
Репутация: 887
|
Цитата:
Ето самое , и делает РТВ. В нем "запрограмировано" диодиками и резисторами квадратическая зависимость тока от напряжения. При двойном росте вихлопа, ток через ОВ нарастает в размере необходимом восьмерной мощности. Г-да, обдумайте схемку моего ртв еще раз. Ничто нигде несломается и не сгорит.
Сашун, зачем Вы выкладываете картинки, то рукоятку от мясорубки, то, как сейчас, автомобильный регулятор напряжения, то какую-нибудь схему из Википедии? Это форум радиолюбителей, а не домохозяек. Мы знаем Ваше неприятие МРРТ. ХРПанков совершено прав, говоря, что МРРТ - это прежде всего преобразователь DC-DC. Ваш автомобильный регулятор в состоянии сделать одно - поддерживать на выходе генератора постоянное напряжение. Да и то, только для генератора с обмоткой возбуждения по типу автомобильного. |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
Нормально будет работать , по законам електротехники. И по встроенному в нем "програмному обезпечению" на основе стабилитроно-резисторной логики. Небольшие изменения ветрового потока пропорционально скажутся на виходное напрежение и квадропропорционально на виходной ток. Тем самим обезпечивая общее изменение мощности по кубоформуле.
Ви привикли разсматривать нагрузку статически, а она у меня динамическая. Чтобь достигнуть етого и ставим МРРТ преобразователь. Он и позволит винту разогнатся по полной и во всей мощи. Схеми МРРТ для других типов генераторов я давал. Думаю что с небольшим изменениями они подойдут и к генчикам с обмоткой возбуждения. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,347
Репутация: 887
|
Цитата:
Нормально будет работать , по законам електротехники. И по встроенному в нем "програмному обезпечению" на основе стабилитроно-резисторной логики. Небольшие изменения ветрового потока пропорционально скажутся на виходное напрежение и квадропропорционально на виходной ток. Тем самим обезпечивая общее изменение мощности по кубоформуле.
Ви привикли разсматривать нагрузку статически, а она у меня динамическая. Чтобь достигнуть етого и ставим МРРТ преобразователь. Он и позволит винту разогнатся по полной и во всей мощи. Схеми МРРТ для других типов генераторов я давал. Думаю что с небольшим изменениями они подойдут и к генчикам с обмоткой возбуждения. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
Цитата:
Короче говоря, это ограничитель тока нагрузки с квадратичной зависимостью от напряжения генератора. Тогда "динамическая нагрузка" должна изменять своё сопротивление обратно пропорционально напряжению генератора ... МРРТ преобразователь тоже должен ... уметь увеличивать потребляемый ток, чтобы соответствовать условиям получения максимальной мощности?
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |