Новичок
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
имеется в наличии ИБП infosec 500xp аналог ippon, подскажите как сделать так, что бы при включении в сеть ИБП транзитом не давал напряжение на выход... (ну соответственно при пропадании напряжение на входе переходил на АКБ и на выход подавал напряжение)
или тоже самое только с APC 500. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
простая переделка с помощью силового перекидного реле с управляюшими контактами +12В. 1. не надо собирать схему зарядки акб 2. не надо собирать схему подключение резерва. Цель:при пропадании тока включается свет, пока напруга есть свет не горит. а тут частенько свет пропадает, по осени так вообще
Последний раз редактировалось dbixanie; 06.09.2011 в 02:21.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
Проще всего поставить реле на сетевое напряжение. Своими нормальнозамкнутыми контактами реле отключает выход при наличии напряжения сети и подключает при пропадании. Если не найдете реле с рабочим напряжением равным напряжению сети, то поставьте, например, автомобильное на 12 Вольт и запитайте его через адаптер.
да,сделал через реле, OMRON 3-4(общий)-5 и 1-2(+12В) при отсутствии напряжения замкнуты 4-3 при подачи +12 на контакты 1-2 замыкаются 4-5 подпаял контакты 1-2 реле в параллель к реле RY01A по схеме,оно входное и соответственно 4-3 поставил в разрыв на розетки выходные. При этом АКБ заряжается.
Последний раз редактировалось dbixanie; 06.09.2011 в 02:30.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
Реле это удалял из цепи, ИБП сразу ругаться начинает, что нету реле. ИБП не на гарантии )) нашел на складе ))) заменил АКБ. ПС. схема прилагается в первом посте. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 8
Репутация: 10
|
Цитата:
Вы пробовали это делать? если нет, то теория тут не поможет, логично если реле RY01A удалить или заблокировать то все будет норм, НО я ьы не писал тут если все так просто было бы )))
Реле это удалял из цепи, ИБП сразу ругаться начинает, что нету реле. ИБП не на гарантии )) нашел на складе ))) заменил АКБ. ПС. схема прилагается в первом посте. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Цитата:
Реле RY01A отвечает не только за подачу напряжения на нагрузку но и для заряда АКБ. Приведенная схема ошибочна в части контактов реле RY04 и RY02 судя по всему на них организован стабилизатор напряжения +- 15% к Uвх. Для решения вашей задачи можно разорвать цепь управления в точке 13 и подать на выводы R51, R60 сигнал о пропадании сетевого напряжения с коллектора транзистора Q01A.
Спасибо Вам за альтернативу! моему решению. Отпишусь |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Не поверите, Q13 на печатке отсутствует как и Q01A перемычки стоят. R50,51 подпаяны к микросхеме, полагаю,что R60 внутри микросхемы управления, куда и подпаяны два резистора, да и к томуже все так мелко напаяно, куда проще 1 реле поставить и забыть обо всем.
Еще раз спасибо. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |