Автоматический запуск бензоэлектростанции и питание электричеством бытовых приборов в отсутствии питания сети 220 Вольт

Страница 2 из 7
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
25.07.2012 15:47 #11
Не боись! корбин50011 правильно говорит,надо-же от чего-то отталкиваться(и тебе полезней будет),шевели извилиной.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
25.07.2012 16:04 #12
Всё получается.Я более доходчиво переписал пост5. Не забывай.что у ПМ,по 2 группы контактов(не считая 3 или 4 силовых)В свободном состоянии(при отсутствии питания на электромагните) Замкнуты первые 2 группы,при подаче питания на Эл.магнит,Первые 2 размыкаются,вторые 2 группы замыкаются.Используй схему по ссылке и дорисуй контакты:для запуска-выключения стартера: для-полной остановки генератора.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.07.2012 в 16:15.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
25.07.2012 16:55 #13
А лучше собрать реальную схему.Мне проще "прочитать" принципиалку,чем вот эту электромонтажку.Реле в одном месте,а контакты чёрти-где...Я бы и сам нарисовал тебе,нету проги для рисований схем.На бумаге-не могу найти акумулятор на цифровик-закатился кудато-их там 4.Ну да ладно.Лирика всё это. Выкладывай свои соображения на бумаге-будем думать.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
25.07.2012 17:03 #14
Вот-вот...-реальную!-корбин50011,не разжевывай-заставь думать...Удачи.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
25.07.2012 17:08 #15
Дык вроде разжевали..
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 13
Репутация: 10
0 1
0 0
 
26.07.2012 07:42 #16
Да несомненно,вся силовая часть разжОвана как нельзя лучше!!!
и все впринципе понятно согласно схем представленных выше!!!
как назло нахожусь там где с листа перенести в сеть ничего не получается да и проги тоже нет для форм-я схем!!!
в нашем случае стартер генератора будет крутится до посинения пока в альтернативной обмотке не появится ток или пока не сдохнет АКБ(форс мажор -бенз кончился или что то с магнитным контактором который замыкаясь на генераторе-размыкает цепь вкл.стартера!!

или я не прав?

я все таки хочу рассмотреть вариант на подобие всем известной авто сигнализации с автозапуском но проще, по этому и сказал выше ,что заморочка получается небольшая
вот пока в раздумье!!!
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
26.07.2012 08:30 #17

Когда нет питалова ЭМ.В ПМ1-кнопка от запуска генератора,при отключении основного питания,контакт замкнулся-кнопка(запуска генератора);;.Есть питалово ЭМ.В ПМ2 замкнулись контакты питания нагрузки-разомкнули стартер генератора

Смотри пост5То есть,сама кнопка СТАРТЕРА генератора Подключена последовательно ,через ПМ1 и ПМ2,на верхних контактах.(нормально замкнутых) т.е. обесточенных Электромагнитах.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 26.07.2012 в 09:54.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 13
Репутация: 10
0 1
0 0
 
26.07.2012 10:15 #18
ну вот то что я намалевал,получилось всунуть в сеть

не могу не согласиться с corbyn50011 по факту 100% запуска двигателя !!!
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (107.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,200
Записей в дневнике: 3
Репутация: 912
894 2,597
22 71
 
26.07.2012 10:23 #19
РКН реле контроля напруги? Всё грамотно,но усложнённо. Схема с 12в здесь ни к чему.Просто ставь Реле на 380в! на питающих шинах(фаза-к фазе) основного,и генератора.При появлении осветительной сети-реле сработает-включит кнопку ОСТАНОВКИ Генератора( Которая на самом генераторе)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
26.07.2012 10:47 #20
В системах с резервным питанием Обязательно используется временная задержка запуска/остановки генератора. Это применяется во избежании "дёрганья". Без него кратковременное пропадание/востановление сети будет вызывать перезапуски генератора. По сему при отключении сети производится превод на резерв от аккумуляторов, а затем с задержкой в несколько минут запускается генератор. Перевод питания от сети так же происходит с задержкой.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх