Доброго времени суток! Помогите разобраться - прочитал много тем по этому вопросу, но окончательно не разобрался что же сотворить в моем случае. Купил трансформатор ТТП-50 "ТОРЭЛ" 220-12V (в замен старого - он сильно греется, ввиду недостатка мощности). Он питает устройство подсветки елки 12V: галогенка 35w и маленький электродвигатель 1,5/2w. В процессе работы очень сильно греется ЭД и галогенка. Замеряли напряжение на выходе-14V, в старый давал 10,5V. Как сбросить? Я не полный чайник, но и не спец. Хотел отмотать вторичную обмотку, но она под первичной-не реально, остальные варианты не соображу.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,632
Репутация: 1075
1,221 83
480 0
 
31.12.2018 01:23 #2
Три варианта:

1. Домотать первичку. Например, она состояла из 1000 витков, а вы добавили еще сто и включили их согласно (не встречно !!!) с уже имеющимися витками первички.
2. Намотать поверх всех прочих еще одну вторичку и включить ее навстречу уже имеющейся вторичке. Например, если имеющаяся вторичка давала 10В и состояла из сотни витков, а вы намотали 10 витков доп. вторички и включили ее навстречу основной вторичке (не согласно, а именно встречно !!!), то вы получите на выходе 9 Вольт.
3. Запитать первичку не напрямую от сети, а через ЛАТР, и уже на ЛАТРе выставить нужное вам напряжение, вращая его регулятор. Но это дорого (ЛАТР стоит порядка 40 ... 50 у.е.).
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,346
Репутация: 886
851 125
9 5
 
31.12.2018 04:08 #3
Предложу ещё один вариант. Если домотка затруднена из-за конструкции трансформатора, то можно применить ещё один трансформатор. Его габариты будут раз в десять меньше основного. Включить его по схеме автотрансформатора.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 648
Репутация: 93
94 107
32 14
 
31.12.2018 07:17 #4
еще один вариант - это включить первичную обмотку в сеть через регулятор мощности. этот регулятор должен быть обязательно для устройств работающих на переменном напряжении. некоторые самодельные РМ, например для паяльников могут быть расчитаны для устройств на постоянном напряжении. как вариант можно включить первичную обмотку в сеть через металобумажный высоковольтный конденсатор. но при эксперементах нужно быть осторожным.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 822
Репутация: 243
228 141
5 3
 
31.12.2018 07:35 #5
Самое простое - заменить галогенку на светодиодную, так как ТРИ ампера на лампочку это как-то многовато. А движку хоть 12, хоть 14 - до лампочки
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
31.12.2018 08:16 #6
включите в первичку две или три лампочки от дежурного освещения автомобиля ...
ПП:. Всех с уходящим и отступающим 2018 год !
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
31.12.2018 10:12 #7
Можно вот так. Диоды соответственно, должны быть рассчитаны на ток больше рабочего.
Изображения
Тип файла: png 1.PNG (4.2 Кб, 0 просмотров)
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 16.12.2018
Сообщений: 25
Репутация: -7
2 1
14 3
 
31.12.2018 10:18 #8
Померяй ток нагрузки при 10,5 в , раздели на коэффициент трансформации , расчитай конденсатор , поставь последовательно с первичкой транса .
Оценка
Banned
 
Регистрация: 16.12.2018
Сообщений: 25
Репутация: -7
2 1
14 3
 
31.12.2018 10:20 #9
Цитата:
Сообщение от ГАРРИК
Можно вот так. Диоды соответственно, должны быть рассчитаны на ток больше рабочего.
Двиглу не пофик такой схэм .
Оценка
Banned
 
Регистрация: 16.12.2018
Сообщений: 25
Репутация: -7
2 1
14 3
 
31.12.2018 10:24 #10
Цитата:
Сообщение от hrpankov
включите в первичку две или три лампочки от дежурного освещения автомобиля ...
ПП:. Всех с уходящим и отступающим 2018 год !
Слепить , греить , габаритить !
И тебе убывания и уменьшения !
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Метки
напряжение, трансформатор
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх