Знаток
|
Доброго времени, коллеги! У меня возникла проблема, которая доставляет некоторые неудобства. Я разработал и собрал маленькое устройство на микроконтроллере, которое должно управлять дизельной тепловой пушкой. Микроконтроллер PIC12F675 питается от сетевого трансформатора , "сила" подключена через релюшки (то бишь, гальванически развязан с сетью). На стенде работает прекрасно. Ставили в маленькие аппараты Ресанта - тоже, работа на 5+. Сегодня установили автомат в большую промышленную пушку Ballu (не помню модель, но аппарат реально огромный), микроконтроллер начал "сходить с ума" от наводок с 12 кВ схемы розжига. Заземлили корпус - аппарат заработал отлично. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но этические соображения не позволяют "отпустить" потенциально опасный прибор. И понятно, что без заземления "такое" включать нельзя (топливо и все такое), но хотелось бы, чтобы работало ДАЖЕ без заземления. Тогда я буду спокоен на 100%.
МК тактируется внутренним генератором 4 Мгц. MCLR не выведен, а подтянут "изнутри" к плюсу. Что я предпринимал? 1) Установил на "сеть" делитель на емкостях по 1,5 мкФ, среднюю точку которого бросил на корпус. - стал перезагружаться реже. 2) Параллельно питанию МК установил емкость 0.1 мкФ, а так же все линии порта через 0.1 мкФ к минусу питания. - эффект есть, но перезагрузки случаются. Не могли бы подсказать, как правильно изготовить экран или как избежать сбоев другими путями. P.S. Были "фирменные" платы на компараторах. Тоже глючат без земли. Отсоединяешь бронепровод от блока розжига (который не "прошивает" на корпус 100%) - проблема уходит. Ясно, через блок розжига помеха распространяется по всему корпусу.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
|
первая ошибкО....
то что он подтянут внутренней подтяжкой до лампочки оная там на уровне 150кОм , любой микросекундный чих возле платы переводит МК в ВП, можите не только сбой поймать , но и прошивку убить... при высоких ЭМП сброс подключается к RCD-цепи (0,1мкф на корпус, 1-5кОм+паралельно диод на +пит) через резистор 50-100ом ну и основной вопрос как разведена плата? а так это должно стать настольной книгой:
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 02.02.2016 в 22:04.
|
||
Оценка
|
Знаток
|
Плата нехитрая, односторонняя. Модель платы без "керамики" во вложении.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
|
и в этой нехитрой плате вы умудрились сделать кучу ошибок....
как так получилось что стабилизатор справа МК , а нагрузка(транзисторы) слева?, зачем такой длинный проводник от пин6 до резистора, вы что колебательный контур проектировали? куда подевались резисторы в цепи база-эмиттер транзисторов ? я так понял керамику положенную стабу тоже не ставили ? и тд и тп ЗЫ вам не только плату, вам и саму схему нужно полностью переделывать... ЗЫЫ здесь почитайте http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html |
||
Оценка
|
Знаток
|
Переделал схему с учетом всех рекомендаций, переделал плату (без автороутера). Сделал двухсторонней с "общим" слоем. Завтра будем попробовать.
Спасибо, что уделили мне время!
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Знаток
|
Безупречно работает. Спасибо, Дмитрий. Вашими рекомендациями.. MCLR через RCD и керамика как надо. Только не стал базы к эмиттерам подтягивать, упустил из виду, торопился. Очень рад. Куда слать магарыч? =)
Принципиальную схему показать не могу (делал по черновикам). А фото девайса прикреплю.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Спасибо за вложение, очень полезно и позновательно для меня оказалось! Сейчас дебажу pic18f2520, постоянно срабатывал WDT при включении, например, света в комнате, и т.д. Сделал по книге - помогло. + ещё откинул общую землю от 8-й ноги и использовал её (ногу) в качестве земли для конденсаторов кварца. Теперь всё норм.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 665
Репутация: 125
|
Всё перечисленное имеет место.
Это борьба со следствием появления помехи. Помеха появляется из-за межобмоточной ёмкости трансформатора и в некоторых типах реле . Способы борьбы экранная обмотка или слой меди. Кардинальное решение пролемы преобразователь на кольце и на свободном участке кольца вторичная обмотка. КПД, конечно, упадёт, но эффект увидите, как питание от батарейки. И в своё время прочитал , что для сброса по MCLR надо импульс 1 мксек, АВР и однокристалкам по входу сброс- 30-40 нсек. последними двумя очень давно бросил заниматься именно по этой причине. надо было сделать плату с управлением 4-мя ШД.Токи под 2 ампера на каждый канал. ПИК 16F628 работал безупречно. |
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 2
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |