21.06.2008 18:09 #11

Нагрузим соседа еще больше!

Цитата:
Если у этих цепей согласовать фазу и ноль – проблем не будет ??
Если фаза одна и та же (их же всего три в исходной системе!) - то проблем не должно быть.

Цитата:
Тогда в принципе и пускатели не нужны, т.е. каждый регулятор напрямую будет подавать ток на насос ?
Может я еще не все правильно понял - но зачем они и сейчас там нужны?
Если источник один и тот же, что что мешает просто соединить параллельно контактные группы исходных выключателей давления?

Цитата:
Чей счетчик будет «крутиться» при одновременном подключении насоса от двух домов ?
А вот это интересный вопрос.
Счетчики вроде как должны крутиться оба, но совсем не обязательно в одинаковой степени - это будет зависеть от того, в какой из цепей внутреннее сопротивление меньше - там соответственно ток будет больше при прочих равных условиях.

Однако еще более интересно другое - при большой разнице в подключенной к сети в обеих домах нагрузке возможно такое, что неравенство токов в цепи насоса уже не сможет ее компенсировать, и сеть одного дома начнет питать не только насос, но и часть сети другого дома!

Это можно рассмотреть на аналогии с потоками воды - допустим, есть некоторый исходный резервуар воды (аналог подстанции), от которого идут два канала к двум промежуточным резервуарам (домам), где происходит какое-то потребление воды и от этих же двух резервуаров идут еще два канала на еще один общий потребитель (насос).

Теперь если потребление в одном из премежуточных резервуаров (домов) сделать достаточно большим относительно пропускной способности питающего его канала из главного резервуара (это аналог внутреннего сопротивления проводки), то вода в тот промежуточный резервуар (дом) может начать поступать обходным путем - от исходного резервуара через канал на другой дом, дальше от него через канал к насосу и дальше уже через канал от насоса на первый дом в "обратном" направлении.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 04.07.2007
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
23.06.2008 12:14 #12
Цитата: Может я еще не все правильно понял - но зачем они и сейчас там нужны? Если источник один и тот же, что что мешает просто соединить параллельно контактные группы исходных выключателей давления?
Так правильно, на насос одна и та-же цепь подключается из дома соседа, а мой то регулятор совсем на другой фазе сидит – для этого и нужен пускатель, что-бы включить цепь из соседского дома на насос.


Цитата: А вот это интересный вопрос. Счетчики вроде как должны крутиться оба, но совсем не обязательно в одинаковой степени……

Да, я тоже пришел к выводу, что так и будет. Питать соседский дом через свой счетчик неохота, поэтому придумал простую схемку с двумя реверсивными пускателями: соседский дом подключен постоянно (реверсивные контакты), а когда мой регулятор включает свою цепь, то реверсивные контакты разрываются и насос начинает запитываться от моей цепи. Единственный минус – если в тот момент, когда вода будет качаться ко мне и в этот момент откроется электроклапан соседа то качаться будет и к нему, но у него большой накопительный бак и такое совпадение будет возникать редко. Осталось воплотить схемку в жизнь, чем и займусь в ближайшие выходные.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
04.07.2008 14:53 #13

Не понял - зачем фаза регулятору? - Она же вроде нужна насосу!

Цитата:
Сообщение от zavpro
Так правильно, на насос одна и та-же цепь подключается из дома соседа, а мой то регулятор совсем на другой фазе сидит – для этого и нужен пускатель, что-бы включить цепь из соседского дома на насос.
Разве самому регулятору нужна еще собственная фаза?

Я то думал, что там просто "два контакта" - что тогда мешает просто протянуть от них два провода к соседу и подключить параллельно таким же контактам на его регуляторе?
Оценка
Новичок
 
Аватар для Alexei633
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 20
Репутация: 14
4 0
0 0
 
09.03.2009 08:36 #14

Водоснабжение

Установите в каждый водовод по электромагнитному вентилю через ваши магнитные пускатели, которые будут включать тот водовод, который нужно. Питание насоса можно включать с разных точек (каждый через свой учет), если произвести фазировку, что бы не было короткого замыкания. Считаю установку двух насосов у одной скважины на каждый дом с электропитанием от своих счетчиков электроэнергии экономически выгоднее. И происходит резервирование при выходе одного из насосов .
Последний раз редактировалось Alexei633; 09.03.2009 в 08:53. Причина: Ошибка
Оценка
Новичок
 
Аватар для Alexei633
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 20
Репутация: 14
4 0
0 0
 
09.03.2009 09:02 #15
Потребление электроэнергии по 50% на каждый дом. Перетоки будут очень маленькие (ими можно пренебречь)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 8
Репутация: 11
1 2
0 0
 
16.03.2009 09:36 #16
Вобщемто для того,что бы питать два дома одним насосом так заморачиваться нестоит!Смысл ломать себе голову по электрической части,если всё это можно заделать водопроводной трубой.Ставь насос(глубиник)к нему пятиходовой,реле,манометр,� �зупрэс(Pedrollo)на выходе тройник и всё,два дома с водой!Одна цепь,одно реле и головняка нет!!!Проверил лично не один раз,работает на 100% без сбоев,при любой глубине скважины.Вапрос только в качестве насоса,они то разные!Вообще то и это не проблема,выщитать необходимый столб воды и вперёд...к мокрым блаженствам природы)))))))
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 1,386
Репутация: 235
224 126
0 0
 
16.03.2009 13:55 #17
Один насос - один регулятор давления, нечего мудрить. Тройник на два дома. Давление будет падать одинаково. В чем смысл использования двух регуляторов? Тогда нужно на каждый дом ставить обратные клапана, электроклапаны, чтобы на каждый дом давление регулировалось индивидуально.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
23.03.2009 02:33 #18
А соседи между собой о чём-нибудь договориться могут ?
От степени договорённости сильно будет зависеть схема, как по трубам так и по проводам. А для точного подсчёта без отдельных счётчиков (либо по воде либо по электричеству) не обойтись .
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 28.03.2009 в 02:03.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
водоснабжение, скважина
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх