KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Котел BAXI 240Fi, как подключить только воду?

Страница 1 из 2
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
11.12.2015 05:05 #1
Здраствуйте. Мне нужно по временной схеме подключить новый котёл только на воду, без отопления. Изучая схему, я увидел теплообменник (вода-вода) для ГВС, так же имеется автоматический байпасс с обратки отопления на трёхходовой клапан на вход отопления... Вот теперь чешу репу Что сделать? заглушить отопление или кинуть перемычку с выхода на вход? Тогда зачем байпасс? Как оно летом работает? И как правильно залить воду во внутренний контур котла, что б и расширительный бачок заполнился и воздушных тромбов не образовалось?
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
11.12.2015 10:50 #2
Для работы только на подогрев воды надо:
- соединить выход с обраткой.
- перевести в режим ЛЕТО.
Заполнение согласно инструкции.
http://installservice.info/wp-conten...0%B8%D1%8F.pdf
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
12.12.2015 22:41 #3
Это как бы логично, но тогда вопрос о назначении трёхходового клапана... В зависимости от его положения циркуляция идёт или через теплообменник, минуя отопительную систему (тогда логичнее поставить заглушки на патрубки отопления) или через отопление... Меня терзают смутные сомнения, что в режиме "лето" клапан занимает как раз нужное положение , тогда зачем перемычка? Непонятна (по схеме) роль байпасса, что он делает? Во время ГВС, самоциркуляцию отопления? Зачем он?
Изображения
Тип файла: jpg ScanBAXI.jpg (285.9 Кб, 0 просмотров)
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.12.2015 в 23:34.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
13.12.2015 00:19 #4
SHUR66

Внешняя перемычка нужна для того, чтобы давление на переключающем клапане было скомпенсировано при использовании расширительного бачока закрытого типа.
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
13.12.2015 04:26 #5
lllll !, меня зовут не Язон-дин-Альт, я всю жизнь поклонялся своему богу Электро, мне трудно понять священные заветы Бога Термодинамики и Гидравлики на основе скупых ответов На ФорумХаусе мне также посоветовали перемычку, но с добавлением радиатора для отвода излишков, на мой вопрос об излишках, сказали "будет постциркуляция насоса после выключения горелки" ??? О чём разговор??? Ладно, там чел с ником BAXI, возможно не хочет разглашать все таинства своего Бога, но здесь, на моём любимом форуме, неужели трудно ответить более подробно? Мне нужно минимизировать систему. Я должен всё понимать - зачем и почему
...и все упорно молчат про Байпасс, видимо это и есть самая главная тайна котла, ну так намекните, на что это похоже... на вольтодобавку КР, или на драйвер затвора верхнего плеча
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.12.2015 в 05:22.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
13.12.2015 13:21 #6
SHUR66
и все упорно молчат про Байпасс
Назначение внешней перемычки, при использовании без системы отопления, я Вам объяснил.
А теперь внимательно смотрите рис. 16 в описании.
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - вода в системе отопления.
Когда котёл включен в режим зима и нет разбора подогретой воды весь теплоноситель циркулирует по системе отопления.
При начале разбора воды из ГВС на на датчика поз 13 возникает перепад давления, которым управляется клапан поз 10. Теплоноситель начинает поступать в теплообменник системы горячего водоснабжения.
Когда котёл включен в режимлето Выход теплоносителя в систему отопления перекрыт и открыт внутренний байпас.
При начале разбора воды из ГВС на на датчика поз 13 возникает перепад давления, которым управляется клапан поз 10. Теплоноситель начинает поступать в теплообменник системы горячего водоснабжения и одновременно прикрывается внутренний байпас.
В режиме лето насос и горелка включаются только при разборе воды ГВС
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
14.12.2015 03:17 #7
"В режиме лето насос и горелка включаются только при разборе воды ГВС"

Но тогда я не пойму почему нельзя просто заглушки поставить на отопление? Теплоноситель будет закольцован через теплообменник, расширительный бачок присутствует, клапан в положении ГВС, зачем нужна внешняя перемычка, которая этим клапаном всё равно отключена?

Какая то путаница с позиционными номерами ... Схеме(#3) не соотвествуют ...
Разобрался У меня ECO 3, но тоже 240Fi, ЖК дисплей, больше электроники и трёхходовой клапан мотором рулится. Посмотри пожалуйста мою схему.
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 14.12.2015 в 03:50.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
14.12.2015 09:01 #8
SHUR66
Где Ваша схема?
Внешняя перемычка вход\выход - ЗОД (защита от дурака). Вы уверены, что чьи то шаловливые ручки не переключат режим?
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
310 206
6 5
 
14.12.2015 18:58 #9
Cхема в третьем посте...
А вот насчёт ЗОД в принципе теоретически возможно , но на практике вероятность почти нулевая. Но тогда циркуляция через байпасс, там труба с палец ...
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
14.12.2015 19:36 #10
SHUR66
Схема потоков такая же, как и в описании. Разница в управлении трёхходовым клапаном.
Стоит ли экономить полметра трубы и гадать - крутанули ручку зима\лето или нет?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.