KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Схема управления реле

Страница 2 из 2
Новичок
 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 2
0 0
 
01.02.2010 06:03 #11
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
на СОМ порту лог1=-12в лог0=+12в вот по этому нельзя
По умолчанию на контакте DTR -12В, но можно подать +12В. Именно по этому нужно включение от +12В. А на реле на прямую нельзя подать, потому что страшно спалить порт. Там ток не более 25mA.

Всем спасибо за обсуждение. Первая схема действительно как нельзя лучше подходит для поставленной задачи
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Аватар для dgrm
 
Регистрация: 16.11.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 236
Репутация: 17
7 18
0 0
 
02.02.2010 20:39 #12
согласен, совсем запямятовал, что на 232 +\-12 (0\1)
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Метки
rs232, реле
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх