18.10.2011 14:42 #1
При запуске эл генератора ер(6500) (е) волтметр показывает 300 волт.
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
18.10.2011 21:06 #2
синоним И ЧТО?
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 4
0 0
 
19.10.2011 12:55 #3
Большое напряжение для однофазного генератора. Как можно устранить не исправность
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
19.10.2011 19:25 #4
с этого и надо было начинать. Завышеное напряжение без нагрузки или на нагруженом генераторе.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 1,379
Репутация: 395
386 56
1 1
 
19.10.2011 19:38 #5
Явно завышены обороты,хотя регулировка должна работать в зависимости от нагрузки...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
19.10.2011 20:34 #6
Двигатель оборудован стабилизатором оборотов, для поддержания частоты 50Гц.
Напряжение регулируется током возбуждения. Электронный блок изменяет ток возбуждения в зависимости от выходного напряжения. При пуске двигателя возможено повышение напряжения. В инструкции дана чёткая последовательность :
1 ОТКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКИ
2 ЗАПУСТИТЬ ЭЛ.ГЕНЕРАТОР
3 ПОДКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКИ.
Если напряжение завышено постоянно, то надо регулировать блок управления током возбуждения.ЭЛ. схема генератора http://energolider.com.ua/catalogue_files.html
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 4
0 0
 
20.10.2011 10:17 #7
Завышенное напряжение без нагрузки.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
20.10.2011 17:03 #8
Такое возможно. Но это не влияет на работу под нагрузкой и не рассматривается как неисправность Можно устранить уменьшив ток подмагничивания. Самостоятельно делать это не рекомендуется.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх