Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
|
Цитата:
площадь пина 3,18*1,43*=*4,5474мм при толщине припоя 0,1мм (а это на минуточку три толщины меди) сопротивление перехода получится 2мкОм , умножаем на два и получаем 4мкОм , для 0,5мОм это менее 1% , что сопоставимо с погрешностью самого шунта... и во всей этой возне самый важный вопрос: где измерения на цельных падах с отводом от середины внутренних сторон? где данные , а может там погрешности на уровне с вариантом С и Д? те есть по сути взяли три самых хреновых способа съема потенциалов, выкинули стандартные, и провели исследование... пилять, гениально! для кого статья, для делилов? просто сравнивая это с апнотами аналоговых девиц 10..20 летней давности на лицо явная деградация персонала... |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,187
Репутация: 771
|
а схема кельвина разве не служит только для компенсации длинны (емкости, индуктивности и сопротивления) проводников при измерении. а здесь принцип четырехпроводного измерения пытаются заменить в том месте, где его по определению нет (на контактных площадках). для каждой площадки ( а их четыре штуки) придется свою четырехпроводную схему применить.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 868
Репутация: 380
|
Цитата:
Цитата:
Меня статья заинтересовала, потому что используя примерно такие же миллиомные шунты с допуском 1% я реально столкнулся с необходимость калибровки каждого устройства. Разброс измерений был примерно от 2 до 5% на токе 15А DC, причём погрешность увеличивалась с прогревом платы. Измерительные дорожки сделал по стандартным рекомендациям - от середины контактных площадок, вплотную друг к другу, в одном слое и минимальной длины до усилителя. В общем по стандартным рекомендациям. В итоге решил для себя, что виновато сопротивление припоя. Причём ТКС которого, кажется, вообще не нормируется (данных я не нашёл). Плюс паразитные термопары, которые микровольты, но всё же добавляют или отнимают (в зависимости от знака). Да вот, на счёт распределения токов вариантов A и B в статье. DmitriyVDN безусловно прав, но я считаю это не на столько критичным для одного шунта. Вот если соединять шунты в параллель, тогда распределение токов будет реальной проблемой уже на уровне меди силовых шин. А если измерять нужно переменные или пульсирующие токи, то проблем добавится.
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |