Доброго времени суток.
Прошу помощи в создании схемы симуляции горения пламени в настенном газовом котле FERELLAzip F 30, или имитатора на резисторе и диоде. Электрод поджига он же датчик пламени. Где то слышал резистор + диод и вся схема, но куда резистор, куда диод его направление и в какую цепь включать. Как то стрем но методом тыка. Если можно схему и какое то описание. Спасибо. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
![]() |
Большое человеческое спасибо Вам Семен Семенович.
И ответ Всеволоду. Я так понял стрелка указывающая (на вход платы) - это подключение к высоковольтному трансформатору (то есть электрод поджига). Бух не будет. Это всё на столе. Просто я не знал, как делать эквивалент пламени. Всю эту схему подключать после срабатывания искры?
Последний раз редактировалось ldv-9; 02.03.2016 в 23:02.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
![]() |
К высоковольтному трансформатору подключаются СВЕЧИ.
А стрелка в верхней части показанной схемы "идёт" к электроду ионизации - датчику контроля пламени. Да, - после подачи искры и открывания эл.магн. газового клапана. Пожалуйста. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
![]() |
Здравствуйте Семён Семёныч.
Зделал всё как на схеме и как описано, результат не утешный. После искры подключаю схему (на вывод с катушки ВВ ), сходу прекращается искра, почему то отключается газовый клапан и все (три) светодиода ускоренно мигают. Такой поломки в инструкции не описано. Пробовал добавлять резисторык к 2MОМ +1+1.5+0,650, результат тот же. А если добавляю сам 3.3 МОМ, вместо 1+1.5+0,650 - вообще не реагирует. Финита: не смог, не получился симулятор. (Наверное бдительные мозги у котла). |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
![]() |
К ВВ ТРАНСФОРМАТОРУ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ СВЕЧИ (а НЕ иммитатор пламени) !
Иммитатор пламени предназначен для работы во ВХОДНОЙ цепи, а не по тринадцатикиловольтному ВЫХОДУ, создающему искровой разряд в воздушном зазоре. Положительно в данном случае лишь то, что ВВ цепи КоЗу (короткое замыкание на корпус) "переносят" легко.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.03.2016 в 11:39.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
![]() |
Спасибо Вам за помощь.
Я всё сделал , как Вы описали выше. А именно: К ВВ проводу идущему от катушки ВВ Т-Р подключил центральный электрод свечи зажигания, потом взял вторую идентичную свечу и скрутил их корпусами вместе, а центральный провод второй свечи на корпус всей платы. (ДВЕ СВЕЧИ ПОТОМУ, ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ СЛОВО СВЕЧА В МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ) Потом подключил устройство местом, где нарисована стрелка к ВВ включателю (ВВ тумблер), другой конец (свободный) ВВ включателя к проводу идущему от катушки ВВ Т-Р. Вот и вся петрушка. Но перечитал еще несколько раз понял, что есть где то ошибка. У меня электрод ПОДЖИГА он же ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ- ОН ЖЕ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ. А Вы дали схему ГДЕ ПОДЖИГ И ИОНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНЫ. Вот теперь я понимаю почему у меня ничего не вышло. ![]() Бывает. S.P. Вчера вечером установили плату на свое место, всё заработало. Был сделан замер уже на работающем котле во время горения между ЭЛЕКТРОДОМ ПОДЖИГА он же ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ и корпусом, что составило 11,8 V. Причем плюс на корпусе, а минус на электроде. Но схемы симулятора для такого котла пока у меня нет и не знаю, как ее сделать . ![]() За помощь Вам ОГРОМНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Конечно некоторые могут не указав причины только ставить отрицательные оценки.
Последний раз редактировалось ldv-9; 05.03.2016 в 16:57.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
![]() |
Тыща извинений. За эНтим прогрессом не уследишь, не то, чтобы угнаться...
Поглядел "талмуд". Таки, да - электрод один, точнее - два в одном. Во, техника дошла! Отрицательное напряжение на электроде ионизации - это нормально. Оно подаётся от двухрежимного блокинг-генератора, который вначале (на полной мощности) "раскачивает" ВВ транс, после чего (в "тлеющем" режиме) подпитывает цепь контроля пламени. По крайней мере, так - во "всех остальных" блоках розжига. В данном "хитром" случае не проще ли иммитировать, да чего там - подавать, пламя при помощи хотя бы обычной/"универсальной" свечки? Понятное дело - перекрыв вентиль подачи газа... "Дорогу осилит идущий"! Kolay gelsin!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.03.2016 в 11:40.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
![]() |
Ваши извинения приняты Семен Семёныч.
Ранее такого не было. Какие то оценки. Поясните ежели знаете, зачем и за что DmitriyVDN поставил мне отрицательную оценку и , что это значит ? В любом случае не заслужено не хорошо и неприятно. ![]() Теперь по существу. Перед тем как просить помощи я пробовал на рабочем столе (стол для ремонта) устанавливал два медных электрода и обогревал мини газ горелкой, искра прекращалась и сходу отсекал газовый клапан. Эквивалент турбины вытяжки продолжал работать, а через несколько секунд опять подавалась искра и срабатывал на открытие газ клапан. В общем все так, как будто котёл с первого раза не поджог ся, (цикл продолжается три раза), а потом просто блокируется. Срабатывает безопасность. После установки этой платы я сделал замеры (писал выше) и пришел к выводу может электрод ПОДЖИГА-ИОНИЗАЦИИ специальный и при нагреве выдает ЭДС. Ведь были случаи на практике, повредили такой же, ставили с другого котла ИМЕННО электрод ионизации и ничего не вышло пока не установили родной. Просто сейчас нету именно такого для эксперимента. Ваши мнения не маловажны.