24.05.2012 21:25 #1
Доброе время суток всем.
Купил себе полуавтомат,вот его зарактеристики:220 вольт; номинальный входной ток 51 ампер. Хочу варить в гараже, но я понимаю что щитавую нужно переделовать, так вот у меня следующие вопросы:
1) какой счётчик поставить?
2) какой автомат?
3) какая розетка нужна?
4) Какого сечения делать провод от счётчика к автомату, а дальше к розетки?
заранее спасибо!
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
24.05.2012 21:45 #2
Счётчик, автомат, розетка, провода - всё минимум на 75 ампер. Но первочередная задача определить - расщитан ли ввод эл. энергии в гараж на такую мощность. Подводка должна быть сечениемне меньше 8-10 кв.мм. (минимум диаметром 4мм).
При слабой проводке варить буде очень сложно из-за просадки сети. А можно и спалить всю проводку по гаражам.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
24.05.2012 22:11 #3
Знать бы марку аппарата.
Промышленные однофазные полуавтоматы по мощности имеют потолок около 4 кВт.
Мощнее делают трехфазные.
Потому сеть минимум 25А, но больше 32-40 нет смысла наращивать.
А на счет проводки - абсолютно справедливо. Проверить, а лучше со штатным электриком.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
24.05.2012 22:35 #4
сварочник у мня Eland mig-250(это инверторный).
Ещё добавлю выходной ток 40-250 ампер.
Но варить я думаю металл макс в 3-4 мм.
Какой точно диаметр я не помню, но я предпологаю 4 мм. в сечении может и не быть!
и ещё один вопрос:
Как правильно и к чему заземлить корпус полуавтомата?
Последний раз редактировалось mitkovich; 24.05.2012 в 23:04.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
25.05.2012 23:51 #5
Напряжение на дуге бывает от16 до 22-24В - это при нормальных условиях сварки, поэтому можно принять средним 20В, чтобы считать легче было.
Ток зависит не от толщины свариваемого металла, а от калибра сварочного электрода.
В данном случае проволоки. Если пользоваться проволокой 0.8 -ток устроит до 150-160А, если 1.0 - примерно до180-200 и т.д. При чем для достижения максимального тока придется значительно повышать скорость подачи проволоки, варить на высокой подаче достаточно сложно.
Выше 200А грузить аппарат не рекомендую - жить будет дольше.
Возвращаюсь к подсчетам - 20В да 200А - это 4кВт.
Для заземления надо соорудить контур. Забить в землю два-три штыря длиной 2.5м подальше друг от друга. Материал штырей - любой прокат кроме арматуры. Связать штыри проваром полосой, проволокой... Заземление готово. Да! Приварить к получившемуся контуру болт и прикрутить к нему медную косичку сечением 4-6мм2, второй конец к аппарату.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 104
Репутация: 27
15 9
0 0
 
26.05.2012 21:34 #6
А почему нельзя использовать арматуру в качестве заземления?
Я собирал и сдавал эл. вводные щиты и заземлял их контурами из арматуры. Все прошли проверку на соответствие сопротивления контура заземления нормам. Все были приняты в эксплуатацию. Измерения проводил энергонадзор. Никаких вопросов по поводу использования арматуры не возникало
Использовал по 3 штыря длинной 2,5-3м. и диаметром 12-15мм. Обваривал их железной полосой.
Счётчик можно использовать (10-40А), автомат 40А.(диф. автомат) Провод ВВГ 3Х4,0, розетку с заземлением помощнее с керамикой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
26.05.2012 21:49 #7
Арматура по технологии изготовления предназначена для нахождения во влажной среде (Бетон), ее поверхность покрыта окисной антикоррозийной пленкой (при обжиге). Ее делают такой, чтобы не ржавела в глубину. Поэтому запрещается применять в качестве штырей, а соединение между штырями иногда пропускают. Вам попалась свежая арматура во влажной земле.
Наша охрана труда ни за что не пропустила бы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 104
Репутация: 27
15 9
0 0
 
26.05.2012 23:33 #8
У нас проблем с этим нет.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх