Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Электрокотел Эван warmos 7.5 кВт 380 В

Страница 2 из 2
Новичок
 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 11
Репутация: 10
 
31.03.2015 17:52 #11
Цитата:
Сообщение от lllll
VOEVODA71
Проверье схему включения ТЭНов. Звезда - 380в Треугольник - 220в.
ТЭНы подключены звездой, все верно три фазы, каждая на свою идет чрез реле на плате управления. Все работает.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
31.01.2016 08:29 #12

Электрокотел warmos 7,5 , насос

Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Осенью поставила котёл вармос 7,5 220 в . все работает, но смущает один нюанс. При нагревании установленной температуры тент отключается, а насос нет! Ну не может же насос постоянно гонять воду?? Он же так и перегореть может. До этого стоял другой котел, в нем при нагреве отключалось все, он отдыхал, при остывании температуры включался и тент и насос. Буду очень благодарна за помощь в вопросе.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 11
Репутация: 10
 
14.03.2016 07:47 #13
Извините, но насос должен производить циркуляцию теплоносителя, в помещениях ведь может происходить не одинаковое остывание, а так под давлением в системе все в полном порядке. Циркуляционные насосы работают очень долго так что не переживайте. Конечно это чисто теоретически мое мнение, посоветую выяснить у тех кто устанавливал вам его.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
15.03.2016 10:35 #14
Добрый день. Спасибо большое за ответ. Устанавливал мне просто электрик по вызову. Он просто качественно переделал мне всю проводку, все замерил, приехал два раза проконтролировал и все. Сказал все вопросы к производителю. В любом случае спасибо за ответ. Зима заканчивается, котел довольно таки не плохо справился со своей задачей не смотря на то, что дом не очень утеплен.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 30.01.2018
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
30.01.2018 21:15 #15

Неразбериха в подключении котла

Пришлось ремонтировать выше упомянутый котёл. Совершенно новый. Но оказалось просто продали котёл на 3фазы, вместо однофазного.О напряжении по инструкции непонятно что продавали.Котел не мой.В итоге обнаружилось, что питание трансформатора ТП 14 осуществлялось через предохранитель с фазы А и фазы В на трансформатор непосредственно. Отключил провод от В, и подключил на НОЛЬ. Все заработало! Похоже неразбериха у производителя, который невнятно маркирует продукцию.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
31.01.2018 09:40 #16
Цитата:
Сообщение от Калинина
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Осенью поставила котёл вармос 7,5 220 в . все работает, но смущает один нюанс. При нагревании установленной температуры тент отключается, а насос нет! Ну не может же насос постоянно гонять воду?? Он же так и перегореть может. До этого стоял другой котел, в нем при нагреве отключалось все, он отдыхал, при остывании температуры включался и тент и насос. Буду очень благодарна за помощь в вопросе.
Всем добрый день) вот уже и 2018 г , котёл работает тьфу-тьфу. А так волновалась. Конечно потребляет очень много электроэнергии, но в доме тепло. На 70 квадратов спокойно тянет.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2021
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
09.06.2021 06:19 #17
Добрый день. Нужна прошивка платы терморегулятора Эван warmos 7.5 кВт 380 В. Буду очень благодарен за помощь в вопросе.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,619
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
09.06.2021 12:39 #18
Секретная она, почти наверняка.
А зачем она вам (почему вы решили, что в ней дело) ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2021
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
09.06.2021 20:53 #19
Спец проверил. Нужно поменять контроллер и перепрошить. Основная плата рабочая нет команды от платы терморегулятора.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,619
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
09.06.2021 21:52 #20
Там может быть термодатчик неисправен или оборван. Микроконтроллеры и прошивки в них тоже портятся, но очень редко.
Прошивку отдельно вы не купите. Разве что купить сразу новую плату управления. Но лучше прежде пригласить хорошего мастера ...
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы