Специалист
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,508
Репутация: 258
|
Цитата:
Повышение КПД преобразования энергии и удельной мощности всегда были основными целями отрасли источников питания. За последнее десятилетие был достигнут феноменальный прогресс благодаря разработке новых силовых устройств, схемных решений и специализированных микросхем.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 868
Репутация: 380
|
Судя по даташиту у MP6925A параметр Breakdown Voltage выводов VD1,2 (drain voltage sense) находится в диапазоне 200-235В. Поэтому проблематично использовать эту м/с описанным способом в наших сетях 220/380. Или я ошибаюсь?
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 190
Репутация: 85
|
Да. Но в этом проблема не Ваша
и даже не переводчика, а авторов статьи. Во-первых на схеме (рисунок 2) ошибка Vdd должен идти на 6 ногу ИМС и на точку соединения затворов Qj1 и Qj2. С истоков этих транзисторов через резисторы токи, соответствующие напряжениям на стоках транзисторов Q1 и Q2 на выводы ИМС соответственно 6 и 4. Ошибка на схеме: Vdd подключена к истоку Qj1 и через резистор на ногу 6 ИМС. При этом нога 7 ИМС на которую должно приходит питание ИМС Vdd не приходит. Т.е. Vdd должна приходить только на ногу 7 и затворы Qj1 и Qj2. Кроме того, в статье указаны, что Qj1 и Qj2 высоковольтные JFET, но не указаны какие (честное слово, не знаю таких транзисторов), на схеме же нарисованы N канальные транзисторы с индуцированным каналом. Такие есть высоковольтные до 600 В сток-исток. В этом случае ИМС может быть использована так как задумана авторами статьи и для выпрямления однофазных напряжений в сетях 220/380В, 230/400В, 240/420В. |
||
Оценка
|
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |