Сообщение от xlr
Имеется ввиду дребезг контактов АВМ, когда при испытании под воздействием длительно протекающего тока несколько большем номинального (на30% согласно тех.карте) происходит нагрев термоэлемента в следствии этого контактное нажатие уменьшается, а это значит надо возвращать в ремонт.
А что если так:
Спасибо за пояснение, теперь понял, надо подумать
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
12.04.2013 19:11 #22
Цитата:
Сообщение от xlr
Имеется ввиду дребезг контактов АВМ, когда при испытании под воздействием длительно протекающего тока несколько большем номинального (на30% согласно тех.карте) происходит нагрев термоэлемента в следствии этого контактное нажатие уменьшается, а это значит надо возвращать в ремонт.
А что если так:
Я бы убрал латр, а вместо него добавил в силовую цепь переменную нагрузку, при сработке одного из испытуемых на его контактах будет фиксированное напряжение и не надо под каждый номинал переделывать всю схему.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 8
Репутация: 10
0 1
0 0
 
12.04.2013 21:07 #23
ЛАТр нужен для того чтобы устанавливать нужный ток не резистором же это делать.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
13.04.2013 16:53 #24
Цитата:
Сообщение от xlr
ЛАТр нужен для того чтобы устанавливать нужный ток не резистором же это делать.
А почему нет? чем плох переменный проволочный резистор, или нет нужных материалов для самоделки?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 8
Репутация: 10
0 1
0 0
 
13.04.2013 18:33 #25
15А +30%-такой резистор нужно поискать да и к чему ненужный нагрев.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
14.04.2013 06:31 #26
Цитата:
Сообщение от xlr
15А +30%-такой резистор нужно поискать да и к чему ненужный нагрев.
В таком случае вам надо придумать как стабилизировать ток протекающий через светодиоды оптопар, он в каждом испытании может оказаться разным и схема вас подведет в самый ненужный момент.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 8
Репутация: 10
0 1
0 0
 
14.04.2013 18:56 #27
В том-то и дело(см. пост№5). Вот если бы как-то пропускать дополнительно через контакты от другого источника небольшой "сигнальный" ток.....(испытывать АВМ на постоянном токе не предлагать -не соответствует тех. карте проверки, а с этим у нас строго).
Последний раз редактировалось xlr; 14.04.2013 в 19:15.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
14.04.2013 20:43 #28
Как вариант - включить параллельно контактам АВМ опотиристр, с соответствующими цепями защиты. Любой дребезг вызовет срабатывание оптотиристора. Так же испытуемая и сигнальная цепи будут изолированы.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
15.04.2013 20:38 #29
Цитата:
Сообщение от xlr
В том-то и дело(см. пост№5). Вот если бы как-то пропускать дополнительно через контакты от другого источника небольшой "сигнальный" ток.....(испытывать АВМ на постоянном токе не предлагать -не соответствует тех. карте проверки, а с этим у нас строго).
Поэтому и пишу про активную нагрузку , думаю что с максимальным количеством испытуемых , падение напряжения на всей цепи будет не более 10В , а с таким напряжением уже проще что-то творить, откажитесь от латра и настраивайте схему на одно напряжение, оптрон же и на переменке откроется при возникновении обрыва на любом из автоматов.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх