23.03.2018 12:19 #291
здравствуйте всем !не запускается шим, что то его блокирует ... на 7 ноге -15 вольт, на 8 -5 вольт, 1 нога -1,94 вольт, 4 нога-0,74 вольт ,3 нога-0,3 вольт ...
Изображения
Тип файла: jpg 2x.JPG (108.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Знаток
 
Регистрация: 26.07.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 320
Репутация: 87
74 11
1 2
 
24.03.2018 05:47 #292
Эти ШИМ-ки подробно описаны в "Микросхемы для импульсных источников питания и их применения" Додека 2001г стр 103.
__________________
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 17
Репутация: 12
2 0
0 0
 
25.03.2018 17:15 #293
Цитата:
Сообщение от Душман 83
Эти ШИМ-ки подробно описаны в "Микросхемы для импульсных источников питания и их применения" Додека 2001г стр 103.
спасибо за книгу ... запустил шим ... частота 70 кгц многовато будет ?
Изображения
Тип файла: gif затвор 3 с силой.gif (97.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,047
Репутация: 880
1,420 141
541 266
 
26.03.2018 07:02 #294
Посчитай по даташиту по номиналам R - C
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 26.07.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 320
Репутация: 87
74 11
1 2
 
26.03.2018 08:01 #295
Зависит от трансформатора, на рабочей частоте при максимуме сети он не должен входить в насыщение.
__________________
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 17
Репутация: 12
2 0
0 0
 
17.04.2018 21:39 #296
Здравствуйте ! перебрал драйвера заменил стабилитроны амплитуда по напряжению +15 v ...- 10v ... подобрал частоту шим 68 кгц ... подключил силу, на холостом ходу , начал греться силовой транс, постепенно в течении часа температура росла градусов до 60 , точно не замерял но сердечник был горячий ... в чем причина его нагрева ? почему сердечник так нагревается ? может следует изменить частоту ? так же начали по нарастающей постепенно греться ключи ... на холостом ключи и транс должны быть теплыми но не горячими ... амплитуда по напряжению на ключах
с включенной силой составила +17v ... -12v ...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,047
Репутация: 880
1,420 141
541 266
 
18.04.2018 08:04 #297
Нагрев ТПИ - потери в нем ... были случаи рассыпания материала сердечника кольца - перематывал на фирменном феррите.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
15.06.2018 07:19 #298
Всем привет. Народ подскажите куда копать на мс3846 на восьмую ножку пила приходит, на 2 есть 5 вольт, на 15 и 13 14.7 вольта есть, а на 11 и 14 меандра нет. Делаю все замеры при отсоединенной силовой. вместо неё подключил транс с диодным мостом и емкостью как писал Solo62 в 29 посте. может мс3846 что то блокирует? Или на замену?
Перед этой проблемой восстанавливал дежурку аппарат запустился белый светодиод горит желтый в пол накала.













,
Последний раз редактировалось alex1963; 15.06.2018 в 07:24.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 50
Репутация: 46
36 0
0 0
 
16.06.2018 21:41 #299
Добрый день. Желтый светодиод это авария. Поэтому шим заблокирован. Скорее всего по 16 ноге. Смотри что на 16. Должен быть 0 вольт если присутствует какое либо напряжение шим будет блокирован. Если ковыряешь с отключенной силой, можешь проверить отсоединив 16 ногу, шим появится.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
16.06.2018 23:12 #300
Ув.Solo 62 очень рад что вы появились, я ведь читал все ваши посты и сделал так как вы и описывали в 29 посту. На 16 ноге 0.7мв целый день искал откуда оно лезет я так и сделал отсоединил 16 ногу и проверил к ноге подходит 0.7мв. но меандра нет и без 16 ножки. Куда рыть не знаю подскажите пожалуйста.
Сегодня пока ждал ответов проверил все остальное 4606 дохлые я их выпаял так как были КЗ. драйвера тоже не звоняться.
Оценка
Ответ
Страница 30 из 39
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх