Новичок
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации? Спасибо! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 22
Репутация: 11
|
Цитата:
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации? Спасибо! 3Ф 380-НА 0=220 3Ф 220-НА 0=127 КВ.КОРЕНЬ С 3 |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,366
Репутация: 898
|
При соединении треугольником фазные напряжения равны линейным. Измерения производятся между фазами. При обрыве любой фазы сеть превращается в однофазную. На отсутствующей фазе может быть любое напряжение в зависимости от нагрузки. Работа сети при отсутствии фазы или значительном перекосе фаз не допускается.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 436
Репутация: 62
|
Цитата:
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации? Спасибо! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Цитата:
АЦП для измерения напряжения. Устройство мониторит напряжение в сети. Хотел подключением 3мя клеммами мониторить и 3~ треугольник и 1~. Оказалось проще переделать схему (во вложении) и вывести еще и ноль. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Цитата:
Спасибо за ответ. Да, так и есть – ситуация аналогичная обрыву фазы. Просто у меня устройство мониторинга и было бы удобно видеть ноль на оборванной фазе, но при подключении треугольником без нуля, очевидно, это не возможно. Придется отслеживать не ноль на одной из фаз, а 50% от 3й фазы на двух других. Для мониторинга однофазной сети поменял первичную схему (во вложении) и вывел ноль. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 339
|
Ещё раз перечитал, сорри... Так это вы замутили для мониторинга...Нейтраль конечто можно заменить землёй.. Но три 1ф транса - это перебор Существует туева хуча оптронов, заточенных под переменку....весит меньше, развязка гальваническая тоже есть, чего ещё желать ?
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.10.2018
Сообщений: 7
Репутация: 10
|
Здравствуйте! Спасибо за ответ и попытку разобраться! Оптронная развязка у меня уже стояла. Она отделяла ком-порт блока мониторинга (на SD3004) от основного микроконтроллера. Блок мониторинга питался от измеряемого напряжения с помощью делителя на конденсаторе. Т.к. у меня мониторится напряжение после инверторов у которых несущая от 2 до 10 кНц, то питание конденсаторным делителем уже не подходит. Требуется полноценный блок питания. В таком случае, мне показалось проще для гальванической развязки поставить дешевые маленькие разделительные трансформаторы (ZMPT101B) на входе блока мониторинга, а питание объединить с основной схемой.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |