Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Кондиционер БК

Страница 1 из 2
Новичок
 
Аватар для fanttom
 
Регистрация: 11.10.2014
Адрес: Туркменистан
Сообщений: 208
Репутация: 20
12 79
2 0
 
12.10.2014 15:26 #1
Здравствуйте.На работе имеется кондиционер БК(толи 1500 толи 2000),вентилятор работает но компрессор незапускается.Пытается завестись но через несколько секунд глохнет и работает вентилятор уже без компрессора.С кондиционерами я не сталкивался,но начальник хочет их выкинуть(4 шт)думаю может забрать попробовать починить.Как думаете компрессор цел?Может там какое реле просто полетело?или конденсатор?Подскажите пожалуйста кто разбирается в советских БК.СПАСИБО.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 3
Репутация: 12
2 3
0 0
 
12.10.2014 21:20 #2
Скорее всего умер фазосдвигающий кондер. Надо начате с него. Стоит рядом с компресором. Реле редко но может. Обычно у кондере потеря емкости. Лечитса только заменой. Электроники там нет. Схема как у холодильника. Вентилятор с двумя обмотками для регулировки оборотов. Простота залог надежности. У меня в гараже 800 стоит. Его перезаправил и кондер поменял.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Аватар для fanttom
 
Регистрация: 11.10.2014
Адрес: Туркменистан
Сообщений: 208
Репутация: 20
12 79
2 0
 
16.10.2014 04:10 #3
Компрессор из чего состоит?схемы хотя бы примерной нет?Я что то врубиться не могу как он работает..Кондиционеры и холодильники для меня что то новое...Для меня телевизор понятнее:-D.схемку бы мне
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
16.10.2014 17:31 #4
Всё-таки я не понял про компрессор, он заводится и останавливается или гудит без вращения до отключения по защите. Если начинает крутиться и останавливается - конденсатор не виноват.
Оценка
Новичок
 
Аватар для fanttom
 
Регистрация: 11.10.2014
Адрес: Туркменистан
Сообщений: 208
Репутация: 20
12 79
2 0
 
16.10.2014 22:43 #5
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
Всё-таки я не понял про компрессор, он заводится и останавливается или гудит без вращения до отключения по защите. Если начинает крутиться и останавливается - конденсатор не виноват.
Включаю ручкой поворота агрегат .Вентилятор сразу начинает крутиться.И на компрессор не реагирует.будто его и нет.А вот сам компрессор начинает гудеть.Гудение длится около 3-5 секунд и глохнет.А вентилятор крутил так и продолжает крутить.Я так понимаю сам компрессор состоит из 3х обморок соединенные звездой.прав ли я?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
16.10.2014 23:53 #6
fanttom
Компрессор состоит не из трёх, а двух . И не звездой. А в остальном Вы правы.....
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
17.10.2014 18:12 #7
И отключается тепловой защитой от перегрузки, прозванивайте сам компрессор, и как писали выше - конденсатор. Конденсатор включен через пусковое реле, вполне возможно оно разборное и визуально сможете найти неисправность внутри этого реле.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
85 10
1 2
 
17.10.2014 22:34 #8
Схема кондиционера
Вложения
Тип файла: doc Kondicionierius.doc (144.0 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 3
Репутация: 12
2 3
0 0
 
19.10.2014 09:07 #9
90% пусковой кондер. Высох от старости. Берите нормальный неполярный электролит, меняйте и будет Вам счастье. Хотя я бы все кондеры поменял. Реле срабатывает по току т.к. компресор стоит. Если запуститса обратите внимание на обмерзание трубок. Может фреона маловато. Один мой знакомый с него подобие сплита сделал на даче. Ржали долго с
конструкции но два сезона отработал.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
85 10
1 2
 
19.10.2014 11:30 #10
Бумажные конденсаторы не высыхают.
Был такой случай.При включении срабатывала защита.Разрезал корпус.Ротор двигателя застрял или компресор приржавел после длительного бездействия.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Метки
компрессор, кондиционер бк, термореле
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх