ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Однофазные реле на ТЭН

Новичок
 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
27.06.2020 11:05 #1
День добрый, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20мА.

Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10кВт пойдут тв реле на 60-80Ампер с радиатором.

Что скажете?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
27.06.2020 15:38 #2
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
Что скажете?
Лично я просто купил бы хорошие контакторы. От твердотельных реле лучше держаться подальше - при их пробое ТЭН окажется включенным постоянно, а это может быть очень опасно ...
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Знаток
 
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 542
Репутация: 151
138 26
0 1
 
29.06.2020 09:40 #3
Насчет твердотельных реле все правильно. Еще добавлю что у них нет гальванической развязки по сети. Развязка только по цепи управления.
Даже если вы выключили например тен то обязательно надо выключать фазу с твердотелками при ремонте только механическими контактами. Или обесточивать всю установку. Так что самое надежное и безопасное это применение магнитных пускателей на нужную величину тока. Например на 25а небольшие по габаритам есть.
Вообще ТТР применяются в основном в взрыво опасных помещениях например в малярках и т. п. Да и в общем то стоят на такие токи как у вас дорого.
Последний раз редактировалось BERKY; 29.06.2020 в 09:45.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 737
Репутация: 238
229 0
11 0
 
29.06.2020 09:52 #4
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны
Это всего лишь ТЭН. Простой резистор.
Там ничего не крутиться, никаких индуктивностей и магнитных полей в нем в помине нет.
Углы открывания, и даже обрывы фаз ему совершенно не вредят.
С чего такой перепуг?
А так как тепловая инерция в мощных устройствах велика, то и регулировка по углу там вряд ли нужна.
Включение-выключение по порогу температуры будет вполне достаточно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
13 6
0 0
 
29.06.2020 14:33 #5
Эти реле, что вы используете прекрасно работают на активную нагрузку.Использую их более 10 лет, нареканий нет.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 3
Репутация: 12
2 1
0 0
 
30.06.2020 00:40 #6
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение.
А почему входа последовательно, а не параллельно? Из-за напряжения, которое выдает контроллер? Странный контроллер...
TRIAC в любом случае откроется в начале полуволны при наличии сигнала управления. Напряжение на управлении ими 3-32в, в принципе, можно и в послед включить, они уже по фазам раскиданы.
Цитата:
Сообщение от BERKY
Еще добавлю что у них нет гальванической развязки по сети. Развязка только по цепи управления.
Т.Е, при ремонте обесточивать все!!!
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии.
Пофигу, они работают на разных фазах, что уже подразумевает, что они не контактируют меж собой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 9
Репутация: 14
4 6
0 0
 
12.07.2020 20:58 #7
Цитата:
Сообщение от kovigor
- при их пробое ТЭН окажется включенным постоянно, а это может быть очень опасно ...
Поддержу. Если нежелательно постоянное "щелкание" контактора, например при поддержании постоянной температуры, то крайне необходима защита установки по превышению температуры до аварийной. При этом оправдано на входе силовой цепи ТВ реле установить контактор, который будет управляться , например вот таким "Термостат KSD302 10A, 77°С, биметаллический, самовозвратный". Ну и понятно, что блок контакт нужно включить так, чтобы исключить повторное включение установки без участия оператора.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
12.07.2020 22:00 #8
Такая защита необходима в любом абсолютно случае, причем как можно более простая и чисто аппаратная, вроде термопредохранителя в электрочайнике.
А постоянное щелкание контактора легко устранить путем введения гистерезиса ...
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх