Здраствуйте. Мне нужно по временной схеме подключить новый котёл только на воду, без отопления. Изучая схему, я увидел теплообменник (вода-вода) для ГВС, так же имеется автоматический байпасс с обратки отопления на трёхходовой клапан на вход отопления... Вот теперь чешу репу
![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для работы только на подогрев воды надо:
- соединить выход с обраткой. - перевести в режим ЛЕТО. Заполнение согласно инструкции. http://installservice.info/wp-conten...0%B8%D1%8F.pdf |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это как бы логично, но тогда вопрос о назначении трёхходового клапана... В зависимости от его положения циркуляция идёт или через теплообменник, минуя отопительную систему (тогда логичнее поставить заглушки на патрубки отопления) или через отопление... Меня терзают смутные сомнения, что в режиме "лето" клапан занимает как раз нужное положение
![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.12.2015 в 23:34.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
![]() ![]() ![]() ![]() |
lllll !, меня зовут не Язон-дин-Альт, я всю жизнь поклонялся своему богу Электро, мне трудно понять священные заветы Бога Термодинамики и Гидравлики на основе скупых ответов
![]() ![]() ...и все упорно молчат про Байпасс, видимо это и есть самая главная тайна котла, ну так намекните, на что это похоже... на вольтодобавку КР, или на драйвер затвора верхнего плеча ![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.12.2015 в 05:22.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SHUR66
и все упорно молчат про Байпасс Назначение внешней перемычки, при использовании без системы отопления, я Вам объяснил. А теперь внимательно смотрите рис. 16 в описании. ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - вода в системе отопления. Когда котёл включен в режим зима и нет разбора подогретой воды весь теплоноситель циркулирует по системе отопления. При начале разбора воды из ГВС на на датчика поз 13 возникает перепад давления, которым управляется клапан поз 10. Теплоноситель начинает поступать в теплообменник системы горячего водоснабжения. Когда котёл включен в режимлето Выход теплоносителя в систему отопления перекрыт и открыт внутренний байпас. При начале разбора воды из ГВС на на датчика поз 13 возникает перепад давления, которым управляется клапан поз 10. Теплоноситель начинает поступать в теплообменник системы горячего водоснабжения и одновременно прикрывается внутренний байпас. В режиме лето насос и горелка включаются только при разборе воды ГВС |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
![]() ![]() ![]() ![]() |
"В режиме лето насос и горелка включаются только при разборе воды ГВС"
Но тогда я не пойму почему нельзя просто заглушки поставить на отопление? Теплоноситель будет закольцован через теплообменник, расширительный бачок присутствует, клапан в положении ГВС, зачем нужна внешняя перемычка, которая этим клапаном всё равно отключена? Какая то путаница с позиционными номерами ... Схеме(#3) не соотвествуют ... Разобрался ![]()
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 14.12.2015 в 03:50.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 338
![]() ![]() ![]() ![]() |
Cхема в третьем посте...
А вот насчёт ЗОД ![]() ![]()