05.10.2015 22:57 #11
Наружный блок в кожухе жестяном,чтобы посмотреть компрессор надо снять кожух? Дозаправки мастер не делал,сказал здесь столько сколько надо,завод заправил. Я ему говорил что может много агента, поэтому стучит,он ответил что это нужна полная перезаправка,а так как аппарат новый это не имеет смысла.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
05.10.2015 23:09 #12
Bebi
"МАСТЕР" просто отбрехался от Вас...
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
06.10.2015 15:46 #13
Цитата:
Сообщение от Bebi
Наружный блок в кожухе жестяном,чтобы посмотреть компрессор надо снять кожух? Дозаправки мастер не делал,сказал здесь столько сколько надо,завод заправил. Я ему говорил что может много агента, поэтому стучит,он ответил что это нужна полная перезаправка,а так как аппарат новый это не имеет смысла.
Да, снимайте верхнюю, боковую, в разных вариантах заглядывать внутрь. Проверьте насколько ось компрессора отклонена от вертикали. Стук может быть и внутри компрессора. Откроете, запишите модель компрессора, может натолкнет на какую мысль.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2015
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 28
Репутация: 10
0 8
0 0
 
08.10.2015 22:20 #14
Спасибо за советы! Но погода резко похолодала с 24 до 4гр порошит снег,ветер еще.Буду делать как немного потеплеет. Как сделаю осмотр напишу.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 227
Репутация: 20
19 15
8 0
 
09.12.2016 18:15 #15
Цитата:
Сообщение от Bebi
Спасибо за советы! Но погода резко похолодала с 24 до 4гр порошит снег,ветер еще.Буду делать как немного потеплеет. Как сделаю осмотр напишу.
Ваш компрессор останавливается от большой перегрузки. Его отключает защитное реле. А как остынет обратно включается.
Надо выпускать "фреон"
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх