KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

APC BK650MI источник бесперебойного питания 0,65 kVA 400 W переделка под авт. акк

Страница 1 из 4
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
20.12.2023 23:44 #1
Подарили данный бесперебойник.
Есть хотелка на мотоблоке с прицепом иметь 220в.

Подключил от 72А/ч батареи 12в. Нагрузил двумя лампочками -заверещал как резанный.
Дело оказалось в сечении проводов, видимо они давали просадку напряжения и при сечении в 4мм.кв. этого мало.
Увеличил сечение проводов до 16мм.кв. и всё заработало как часики.
Включил 95Вт лампочку и редукторную дрель 330w - при 12в на акке ток составил 25А.
Причём чем дальше снижалось напряжение аккумулятора, тем больше тоже снижался ток. А вот напряжение на нагрузке слегка поднималдось с 214в примерно до 221в.
Я выставлял R3 напряжение ХХ, но так и не понял, на тонких проводах мог спокойно выставить 230в и выше, а на толстых уже выше 214в не вышло. Правда и входное было чуть выше 12в.
R1 выставлял напряжение на нагрузке, причём выставил на 95Вт лампе 208в было, а вместе с дрелью, т.е. при 300Вт - 220в.
Тут всё не так просто, дело в том что у этого УПСа при увеличении нагрузки -поднимается выходное напряжение.
R4 регулирует частоту преобразования -подстроил до 60Гц точно.
Нижний порог напряжения выдал предупредительную трель при 11, 34в.
Отключился бесперебойник уже спустя вольт -при 10,23в.
Что интересно, если нагрузить рукой в обхват патрон дрели -напряжение выхода не шелохнётся.
После 10мин работы примерно, НАПРЯЖЕНИЕ НА АККЕ УПАЛО С 12,8В ДО 10, 23В -радиаторы транзисторов горячие терпимо даже при обдуве дрелью, -а транс тёпленький.
Думаю вывести провода как нашёл в нете, поставить кулер и вольтметр.
Изображения
Тип файла: jpeg data-223025479.jpeg (42.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-12-20_225548.jpg (111.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 20.12.2023 в 23:49.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
20.12.2023 23:58 #2
Интересно, при подключенном генераторе могут быть сбои или нет.
Форму сигнала выхода не мерял, но пишут что меандр с дедтаймом на ноле.
И ещё один вопрос, может кто сталкивался, на плате имеются свободные отверстия под установку дополнительных коммутационных полевых транзисторов.
Можно ли добавить?
И, если поставить более мощный трансформатор, то что за два провода идут с транса кроме сети и двухтакта?
Может термодатчик?
Что-то на схеме не вижу.
Изображения
Тип файла: jpg 213E5SC11 (3).jpg (210.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 213E5SC21.jpg (173.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 213E5SC31.jpg (160.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
21.12.2023 00:20 #3
Скажите -при какой частоте акк будет быстрее разряжаться?
Я так понимаю -при 60Гц, а не 50, т.к. частота обращения к акку увеличивается при 60Гц на 20% почти?
И, значит, при 50Гц - время работы от акка тоже на 20% дольше?
Оценка
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
22.12.2023 22:53 #4
Вчера ещё купил кабель, вольтметр, крокОдилы -всё собрал, испытал.
Но это же было бы не у меня, если не поймать какую-нибудь пакость.
После тестов на 72А/ч акке, я переключился на 55А/ч и, при горящей стоваттке лампе, поработал сверлом дрелью. И под конец, видимо из-за отсутствия варистора по выходу, а может и перегрев -короче одно плечо 2 параллельно включённых полевика 75339 вылетело. Один прямо-таки разорвало, с вонью, пополам!
В общем, раскидал я оставшиеся полевики в разные плечи, добавил IRF3205 к каждому в параллель.
Всё работает, недостающий варистор перепаял со входа 220в сети.
Помучал дрель с лампочкою -вроде работает.
Но что интересно на 55А/ч акке, я нагрузил его 2 лампами по 95Вт он отработал 40мин,
напряжение держал строго 220в, хотя я одну временно отключал.
А вот просигнализировал он о пониженном акка уже при 10,5в, а отключился всё-же строго через вольт опять -при 9,5в.
Изображения
Тип файла: jpg ОН1.jpg (123.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
22.12.2023 23:09 #5
И ещё момент -схемы что приводил ничего не рассказывают как именно полевики питают транс.Я долго не мог понять что вообще за обозначения над ними -оказывается это эскизы радиаторов! Американцы оригиналы!
Схемотехника конечно интересная ни стабилитронов нигде, затворы сидят прямо на выходах микросхемы 4001 через 150Ом резисторы и всё!
Ни диодов параллельно им, ни тебе разрядных резисторов с затвора на землю!
Таки это работает!
Вот на схеме от другого упса видно всё более наглядно. И стабилитроны появились, правда чтобы микросхему видимо сохранить.
На вентилятор добавил пластиковую трубу, чтобы воздух адресно доходил до радиаторов.
Изображения
Тип файла: png apc_back-ups-pro_640-0218f_sch.pdf_2.png (23.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 22.12.2023 в 23:16.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
24.12.2023 00:09 #6
Как мне подсказал друг, питание меандром в отличие от синусоиды, приводит к насыщению сердечника, частично на постоянном токе грубо говоря.
А, как мы знаем, сталь в насыщении приводит к росту потребляемого тока.
То есть, как я понимаю, -через электродвигатель начинают течь нехилые сквозные токи, что и перегревает в конечном итоге полевые транзисторы преобразователя уже пропускающие через себя не номинальные токи.
Так что не страшно, например, что жужжит электродвигатель на модифицированной синусоиде -страшно что ток потребления в таком режиме электродвигателя завышен, а это перегрев преобразователя и быстрый разряд акка.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
24.12.2023 01:10 #7
Про насыщение - чушь, магнитопровод транса или мотора насыщается постоянкой, а ее у вас нет.

Фильтр Отто после бесперебойника должен помочь. Вот, статья от Валентина Володина с примером расчета:


https://www.google.com/url?sa=t&rct=...g&opi=89978449
Оценка
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
24.12.2023 17:55 #8
Спасибо, kovigor, почитаю.
Мне просто прёт на эти бесперебойники блин!
Опять вырубили свет и я в попыхах запустил Pawercom BNT600A на 360w.
Но забыл выключить входные автоматы.
В результате опять двадцать пять! -три полевика RFP50N06 вылетело с гарью и дымом в трубу!
Ставить особо нечего уже. Поставил в плечи оставшийся в живых 50N06 и IRF3205 опробовал работает и тогда добавил каждому в параллель по одному IRF1405 с весом затвора порядка 10nF каждый.
Я фигею с китайской схемотехники, но они работают!
Через резисторы на затворы с суммарным сопротивлением 8,9к от 12v они работают!
Изображения
Тип файла: jpg ЭСКИЗ.jpg (146.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 04.11.2023
Сообщений: 233
Репутация: 22
10 16
29 6
 
24.12.2023 18:29 #9
Цитата:
Сообщение от Zigert
Опять вырубили свет и я в попыхах запустил Pawercom BNT600A на 360w.
Что интересно,- роутер, оптоадаптер , тридцатидюймовый телек вместо моника и комп 2-ядерник с 400w блоком питания: потребляют, по замерам тока и напряжения от акка,130Вт!
Без телека и компа -14Вт.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
24.12.2023 21:04 #10
Сомнительно, честно говоря.

Я мерил собственное потребление UPSa с синусом на выходе, так он на ХХ от 12В акк. потребляет 2 (два !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ампера. На ХХ.

130 - это с учетом потребления самого УПСа ? Хотя какая разница, это все равно подозрительно мало ...
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх