Нужна помощь в настройке системы управления ветряком. Контроллер должен обеспечивать согласование возможностей ветряка отдать мощность и плавно включать нагрузку.
Исходные данные: ветряк парусного типа с мультипликатором 1:60, генератор асинхронный 7.5 кВт, конденсаторное возбуждение, нагружен через диодный мост гибридным инвертором Prosolar PV Hybrid 3K со встроенным зарядом АБ, отдачей в сеть и прочее. Проблема в том, что алгоритм нагрузки ветряка и солнечных батарей весьма сильно отличаются: при появлении напряжения на входе инвертор делает маленькую задержку по времени, накапливая энергию во входных кондерах, а потом врубается на полную мощность на зарядку АБ или генерации в сеть. Такой алгоритм оправдан для солнечных батарей, но для ветряка это не приемлемо - в лучшем случае происходит срыв генерации, в худшем - размагничивание статора.
Генератор выдает трехфазное напряжение от 60 до 500В с частотой от 25-30 до 60-65 Гц. При напряжении на входе инвертора больше 125В идет отдача энергии в сеть.
Для удержания напряжения в приемлемых пределах 100-250 В нужно поэтапно нагружать ветряк, отслеживая выходное напряжение и ПЛАВНО подавать его на вход инвертора или ПЛАВНО нагружая ветряк тормозным ТЭНом. Фазы подключаются по очереди, при достижении на них заданных значений напряжения, например 100В для первой, 150В для второй и 170В для третьей. При возрастании на любой из фаз напряжения выше, например 250В, подключать ее ПЛАВНО на свой ТЭН.
Пробовал реализовать это на симисторах и на твердотельных реле, устройствах плавного пуска для болгарок, но что-то не получается. Нужны правильные схемные решения.
Изображения
Тип файла: bmp Компаратор ТТР.BMP (564.5 Кб, 0 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Плавный пуск симистор.pdf (22.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 26.03.2015 в 19:46.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
26.03.2015 19:48 #2
https://yadi.sk/d/0VCU240yBnDm6 видео
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
27.03.2015 13:03 #3
....сколько много букавк а здесь незаглянул:
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?albumid=108

http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=675
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
28.03.2015 16:37 #4
.....как много всего вывалил, а по делу то есть что предложить?
Согласовывать скорость ветряка с с ветром через анеометр разумно для лопастников, парусники обладают совсем другими моментами инерции. А асинхронник выдаёт в разы большие напряжения и токи, чем указано на схеме http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=639
Нужна схема плавного включения симистора (или твердотельного реле) при достижении определенного напряжения.
Попробую изобразить свою схемку.
Нужны рекомендации по обвязке и номиналам.
Изображения
Тип файла: bmp оптопары.BMP (459.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 28.03.2015 в 18:36.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
31.03.2015 11:22 #5
...значить Ви парусник... ну, с целью обучения можно... для асинхронников вообще другая картинка, но и ета сойдет... если Вас пугает 494, то его можно заменить на простого ОУ.... а по Вашей схемки можно так?... и каков принцип?
Изображения
Тип файла: gif beer оптопары.GIF (24.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
31.03.2015 12:50 #6
Схема состоит из шести примерно одинаковых модулей - по два на каждую фазу, только настроенные на разное напряжение срабатывания. Суть в том, что нагружать ветродвигатель нужно соразмерно с силой ветра, отслеживая ее по напряжению, что есть функция от скорости вращения (не важно какая).
Нагрузке на генератор подается постепенно - сначала одна фаза должна плавно подключиться к нагрузке. Если мощности ветродвигателя хватает для роста скорости=напряжения, то подключается вторая фаза и так далее. При достижении напряжения выше заданного (например 250В), ветряк нагружается дополнительной "тормозной" нагрузкой, что снижает скорость вращения=напряжение.
Система приходит в равновесное состояние, отслеживая мощность ветродвигателя и подключая столько нагрузки, сколько позволяет текущая сила ветра. Данная идея позаимствована с http://parus.z42.ru/subdmn/parus/node/531 , но на своих деталях.
У меня стоит двигатель 7,5 кВт, допустимые токи на фазу до 25 ампер в кратковременных режимах не критичны, поэтому по электрической части перегрузить его я не опасаюсь. Одна (первая) фаза подключается на гибридный инвертор, остальные на ТЭНы (нагрев воды, отопление). Плавное включение необходимо для корректной работы генератора - он не любит ударных включений и сбросов нагрузки.
В схеме изображена одна фаза: рабочее плечо на SSR и тормозное - на симисторе VD7. С фазы берется сигнал, через VD1, VD2 подается на делители R1+R3 R2+R5. Потом этот сигнал должен открывать соответствующие оптопары с какой-то плавностью. Но этого не происходит. Тут нужна помощь.
Оптопары должны открывать соответствующие силовые элементы, чтобы все это работало....
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 31.03.2015 в 13:01.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
31.03.2015 14:16 #7
...Суть в том, что нагружать ветродвигатель нужно соразмерно с силой ветра, отслеживая ее по напряжению.... Нагрузка на генератор подается постепенно - сначала одна фаза должна плавно подключиться к нагрузке. Если мощности ветродвигателя хватает для роста скорости=напряжения, то подключается вторая фаза и так далее....
...а может проще изпользовать набор регуляторов наподобии пилесосних?... только на разние напрежения... стабилитрон, желаемой масти, плюс 4 диода = динистору, желаемой масти.... вот и с ростом напруги будут подключатся разние нагрузки... с падением - отключаться.....
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
31.03.2015 14:53 #8
Схемку нарисуй с номиналами... Или не давай своих бестолковых комментариев. И Русский язык не коверкай....
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
01.04.2015 10:30 #9
....ну-у-у, раз так пошло иду схему рисовать с номиналами, а Ви подождете?...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 2
0 0
 
02.04.2015 11:15 #10
Да, разбираться во всей схеме, похоже всем в лом.

Будем упрощать, до элементарных деталей....

В предложенной схеме динисторы VD3-VD5 - задают напряжение (3х32в) начала заряда кондера С1. Если напряжение на генераторе меньше этих 96 в, динисторы закрыты - эта цепь не работает.
Если больше - начинается заряд конденсатора через R1 (определяется им постоянная времени). При напряжении на С1 больше 32в, VD2 должен открыться и пропустить импульс на УЭ симистора.

Тут нужно какие-то элементы добавить, чтобы это плавно включалось.
Нужно ли добавить диод в цепь заряда С1?

Есть мысли?
Изображения
Тип файла: bmp Плавный пуск Симистор+динистор.BMP (33.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BeerDrinker; 03.04.2015 в 10:24.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
асинхронный генератор, ветряк парусного типа, плавный пуск нагрузки
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх