На днях обратились по поводу электрокотла Эван warmos 7.5 квт 380 в, приехал, при осмотре выявлено перегорание предохранителя на плате управления, если смотреть по инструкции то 155.011-05. Снимаю плату, трансформатор по первичке выгорел. Стоял ТП-112 без дальнейшего номера модели. Сразу замены полного аналога не нашел и заменил на подобный с выходом на 11.5 вольт переменки,установил на котел и все заработало, проверил через сутки все в полном порядке. И вот чрез три дня, звонят снова, опять не греет. Стал смотреть схему подключения платы и выяснил только сейчас, что подается на выпрямление две фазы? Кто касался данного котла , объясните цель подачи на плату управления питания двумя фазами, вместо 220В. Причем подаются они прямо на трансформатор и после понижения на диодный мост.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
VOEVODA71
Кто-то с шаловливыми ручёнка залез в котёл... или установщики таким способом отомстили хозяевам. http://kotel-ok.com/uploads/standart_instr__c1(2).pdf |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 11
Репутация: 10
|
Я только сегодня днем нашел инструкцию и платы управления 5 и 3 отличаются именно подключением, у первой заходят две фазы, у второй входить ноль и фаза. Соответственно на одной разные напряжения поступают на вход транса. Так как вылетел предохранитель, возникло предположение о неисправности самой платы, но когда увидел спаленую обмотку транса, вот откуда и ток возрос, но тогда почему он так возрос? Так как поступают две фазы, значит перекос и завышенное напряжение. Только так могу объяснить. После того как впаял новый транс, подключил ее на 220 и все нормально, опять же успела поработать. Где то надо рыть на подключении самого котла получается.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 11
Репутация: 10
|
Снял плату снова, сгорел предохранитель и от одного из выводов прогорело на плате. Оказалась запитана плата управления с 220 в, ноль и фаза. Во общем снял плату управления и вместо нее в колхозил автоматы на 20а, пока нет автоматики, но котел работает.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
VOEVODA71
Котлы warmos 7.5 кВт выпускаются как на 380 так и 220 воль трёхфазной сети. Вот почему разные схемы подключения платы управления. Трансформатор ТП-112 однозначно на 220 вольт. А не попал ли к Вам котёл на 220 вольт? Схема подключения ТЭНов другая (треугольник для 220, звезда для 380). |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 11
Репутация: 10
|
Если честно сейчас сам не пойму, или ошибка тех кто монтировал котел , или контора шпарит не по инструкции. ТП-112 действительно на 220, вот это меня и смутило когда я плату снял для устранения повреждения. Но на плате стоит три реле на которые приходят три фазы. В данный момент я поставил два автомата и хозяин включает их вручную. Сейчас ставлю подобный ТП трансформатор и как следует все изолирую. Последний пробой был скорее по моей вине, слишком близко располагался металлический корпус транса к контактным площадкам 220в. Пробило именно там. Транс остался целым, единственное что от пробоя сгорел предохранитель. Как сделаю и проверю отпишусь.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
А ваш котел получше будет чем электрический котел KOSPEL EKCO.L2 4