14.01.2019 00:20 #61
на нем нет надписей, он стоит в цепи (последовательно)с двумя нагревателями похожи на мощные белые керамические резисторы общее сопротивление 1к5 ( я так понял что это для подогрева в зимний период, чтоб не замерз теплообменник) и термостатом на трубке теплообменника
Последний раз редактировалось Michaylov; 14.01.2019 в 00:28.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
14.01.2019 00:33 #62
Точно термопредохранитель (почти точно). Только вот на сколько градусов - вопрос. Можно поискать описания на похожие колонки и сравнить ...
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 1
0 2
 
14.01.2019 09:27 #63
Да это наверно он, я заменил его вчера перемычкой. без результата, колонка не запускается (не открываются клапана газа), этот термопредохранитель только для оттайки теплообменника ( попробовал рукой нагреватели на трубке, горячие)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 1
0 2
 
14.01.2019 10:11 #64
Вопщем нашел еще неисправность, вокруг теплообменника в термоустойчивом кембрике цепь из четырех термопредохранителей - 130° 220V 10A и один из четырех в обрыве
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190114_100746-1305x979.jpg (213.0 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 1
0 2
 
14.01.2019 11:16 #65
для пробы замкнул нерабочий термопредохранитель и колонка включилась, буду искать замену сгоревшим деталям!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
14.01.2019 14:13 #66
Гуд, поздравляю !
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 1
0 2
 
15.01.2019 15:35 #67
Хотел добавить, что этот датчик при комнатной температуре не звонится, после холодильника около 0 -1С начал звонится, я так понял это для подогрева в сильные морозы. При какой температуре он срабатывает не знаю, но колонка за 6 лет ни разу не замерзала, у мамы лопался теплообменник (перемерзал)
Изображения
Тип файла: jpg Датчик2.jpg (212.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,614
Репутация: 1067
1,213 82
480 0
 
15.01.2019 15:46 #68
Первое, что пришло на ум - это обычный термопредохранитель. Он перегорел и в нем образовался крохотный воздушный зазор. Вы его положили в холодильник. Тела при охлаждении сжимаются -> зазор вполне мог сомкнуться.
Я очень сомневаюсь, что это "датчик холода". Едва ли бытовая колонка рассчитана на пуск при отрицательных температурах в помещении. При них даже вода в трубах замерзает ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 1
0 2
 
15.01.2019 22:03 #69
Этот термостат в цепи с двумя нагревателями и это все на прямую в 220, При температуре например 0 он срабатывает и замыкает цепь. нагреватели подогревают остаточную воду в трубе теплообменника, это я понял когда все жгуты проводки размотал, Вот из инструкции - подогреватель теплообменника для избежания замерзания (для модели
SWH-20-SE3).
Оценка
Ответ
Страница 7 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх