Новичок
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 33
Репутация: 14
|
Здравствуйте форумчане! Суть темы такова: Нужно запитать ел. приборы суммарной мощностью 2 кВт 220 вольт от аккумуляторных батарей. Исходя из соображения "минимум затрат" хотелось бы обойтись без выносного бензогенератора (от него к тому же слишком много шума). Я решил несколько батарей соединить параллельно и через преобразователь мощностью 3 кВт питать необходимую нагрузку. Теперь встал вопрос сколько же батарей необходимо для 8 часов работы. Подскажите пожалуйста как это высчитать.
|
||
Оценка
|
Специалист
|
А что, есть куча дармовых? Готовтесь штук 30 поставить, 60-и амперных.
Прикиньте ток по 12 в. Преобразователь на реально такую мощность есть? Не мучайся, нереальная задача.
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |