Новичок
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Уважаемые господа, нужен ваш совет:
***************** задача состоит в том, чтобы зарегистрировать факт включения/выключения силового оборудования (380В х 50Гц) на цифровом порту микропроцессора (ТТЛ или другой логический уровень). Естественно, нужна гальваническая развязка. ***************** Самый простой способ - поставить реле с обмоткой на 380В~ и контактами подавать 0/1 на порт. Однако все такие реле слишком массивные и рассчитаны на включение какой-то нагрузки. В данном случае нагрузки нет - цифровой порт (ма,мка). Хотелось бы решить эту задачу максимально эффективно простым способом и не очень дорого. Наверняка должны быть уже готовые миниатюрые решения...? Заранее благодарю за ответы. Дима. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
|
Ваше 380 вольтовое оборудование включается чем ? Какого плана оборудование ? Двигатель, печь и т.д. Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить. На станках с ЧПУ это стандартное решение. Проясните.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
|
Достаточно просто. Используйте оптрон с резистором и диодом для защиты от обратного напряжения. Резистор выбирают исходя из тока оптрона. Обычно это 10мА. Тогда резистор будет 38кОм. Резистор нужно ставить не менее 0,5Вт , иначе будет греться. На выход оптрона можно поставить конденсатор для устранения ложных срабатываний
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
|
Еще можно использовать токовый трансформатор. Его конечно придется самому изготавливать ( хотя есть и промышленно выпускаемые) габариты схемы будут больше чем при применении оптрона, но есть преимущество: если двигатель в обрыве - тока нет. Соответственно на вхеде контроллера тоже нет сигнала. На выходе токового трансформатора нужен выпрямитель и ограничитель ( стабилитрон на 5В или равный питанию контроллера). Это решение часто используется для контроля по току. А оптрон предоставляет контроль по напряжению. Если использовать токовый трансформатор и АЦП контроллера - то можно отслеживать токи двигателя и контролировать его работоспособность. Хотя по заданию только цифровой вход, это для фичи .
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 21.11.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 217
Репутация: 36
|
Конечно, наиболее изящное и простое решение - оптрон, только вместо гасящего резистора следует применить гасящий конденсатор соответствующего реактивного сопртивления (т.к. активный резистор при данных условиях будет рассеивать мощность порядка 2...3 Вт).
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
Ставить гасящий конденсатор рисковано. Если включение произойдёт НЕ в НОЛЕ то пик тока может вывести из строя. Следует использовать делитель на конденсаторах и оганичитель напряжения входа оптрона.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Omsk
Сообщений: 371
Репутация: 131
|
Обычно силовое оборудование включается магнитными пускателями, а у них наверняка есть свободная контактная группа, которую можно задействовать для подачи логического уровня на вход микроконтроллера.
|
||
Оценка
|
Специалист
|
Совет.
зачем так усложнять свою жизнь препятствиями ... пустите один провод с одной из трёх фаз..другой с нуля ...будет вам 220 вольт и устройте выключатель так ,чтобы при включении загоралась неоновая лампочка рассчитанная на 220 вольт.Это не сложно должно быть на самом деле.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |