Новичок
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 230
Репутация: 23
|
Как перепрограммировать терморегулятора W1209
он расщитан на терморезистор 10 килоом. А мне надо чтобы он работал, точно так же но с 3 килоомоми. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
|
Цитата:
3 штуки последовательно
Цитата:
Как перепрограммировать
Цитата:
но с 3 килоомоми
|
||
Оценка
|
Знаток
|
Ничего не придется перепрограммировать, если ваш терморезистор NTC с коэффициентом 3950. Достаточно заменить R2 номиналом 20k на 6k (20 / (10 / 3))
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Пожалуйста, помогите с настройками такого термостата. Поставил для защиты от перегрева однофазного э/дв. 1,4 кВт водяного насоса (один мотор уже сгорел, т.к. защита от сухого хода не спасла). Пока термостат не задействован. Нужно, чтоб он включал насос при любой температуре (хоть 10 гр., хоть 20 гр.), а отключал при 60 гр. Это реализуемо с данным термостатом ? . Настраивал ранее для работы циркуляционного насоса котла; там легко это осуществляется, а тут не мог осуществить настройку.
|
||
Оценка
|
Ответ |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |