22.05.2018 13:56 #1
Цитата:
Термопара – это один из видов температурных датчиков, который может применяться в измерительных устройствах и системах автоматизации.В*Ей присущи определенные преимущества: дешевизна, высокая точность, широкий по сравнению с термисторами и микросхемами цифровых датчиков температуры диапазон измерения, простота и надежность. Однако выходное напряжение термопары мало и относительно, а схема измерителя на термопаре сложна, так как предъявляются жесткие требования к прецизионному усилению сигнала с термопары и к схеме компенсации.
Подробнее: Измерение температуры с помощью термопары и микроконтроллера AVR
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 20.05.2018
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
22.05.2018 13:56 #2
А как можно связаться с автором статьи? Есть некоторые вопросы.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Специалист
 
Регистрация: 21.05.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 475
Репутация: 212
174 59
14 2
 
22.05.2018 14:26 #3
Цитата:
Сообщение от gregory26
А как можно связаться с автором статьи? Есть некоторые вопросы.
В чем проблема? Проходишь по ссылке в конце статьи, заходишь в Profile, там автор указал свой е-mail. Пишешь вопрос, прогоняешь через "Google Переводчик" и дело в шляпе!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,618
Репутация: 1069
1,215 82
480 0
 
22.05.2018 16:06 #4
Делал такой измеритель на АВР и спец. усилителе AD8495. Немного дорого вышло, но зато в этой микросхеме уже все продумано, оптимизировано и скопенсировано. Только снимай с нее сигнал и оцифровывай ...
Да, и на упомянутой в этой статье MAX31855 - тоже делал. И получил погрешность в пару десятков градусов. Долго разбирался, а потом выяснил, что мне попалась ИС из дефектной партии - производитель прошил в нее какие-то некорректные калибровочные коэффициенты, в чем сам и признался. В итоге я вышел на фирму, которая мне эти ИС продала, и описал ситуацию. Вернули деньги без проблем. Таким образом, от MAX пришлось отказаться и перейти на AD ...
Последний раз редактировалось kovigor; 22.05.2018 в 16:14.
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы