Охлаждение теплообменника китайской колонки с автоподжигом

Новичок
 
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 6
0 0
 
08.12.2016 02:12 #1
Есть колонка Termet G 19-00 AQUAHEAT с автоподжигом от батареек (3 V) и выводом температуры воды на светодиодный индикатор. По виду внутренностей обычный Китай с двумя электродами. После закрытия горячего крана слышно как закипает в теплообменнике вода (треск). Вода очень "жесткая", накипь образуется быстро. Теплообменник тонкий, если начать чистить кислотами быстро станет очень тонким и есть риск протечки. Есть ли какие-то наработки по охлаждению теплообменника? Например если после закрытия воды, повторно открыть её в течение <=2 секунд, то колонка не зажжётся, и таким образом можно охладить теплообменник проточной водой. Возможно это реализуемо с помощью реле задержки включенного от микрика?

И еще вопрос, в некоторых колонках микрик подключен не 2-мя проводами, а 3-мя, может у кого-то есть схема?

Приложенная схема узла микрика из темы Блок розжига колонки DEMRAD C275 SEI

Каталог запчастей:
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫЙ ЧАСТЕЙ ГАЗОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ ВОДЫ TYP - TYPE - ТИПА G-19-00
Изображения
Тип файла: png схема.png (94.2 Кб, 0 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf G-19-00 AQUAHEAT ISU-5482013RU 04.04.2013.pdf (377.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось c4294372; 10.12.2016 в 15:31.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
08.12.2016 02:29 #2
Цитата:
Сообщение от c4294372
После закрытия горячего крана слышно как закипает в теплообменнике вода (треск).
1. Регулятор температуры (правая ручка) не держать в крайнем правом положении - узел регулирования температуры воды оснащен заслонкой, которая принудительно уменьшает подачу воды при этом положении ручки.
2. Не закрывать резко вентиль горячей воды, т.е. не применять смеситель с одной ручкой, а применять обычный - с двумя вентилями с маховичками.

Результат - колонка Termet G 23 (т.е. мощностью 23 кВт) работает безо всякой чистки и промывки уже 13 лет и еще столько же проработает ...
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 6
0 0
 
08.12.2016 03:19 #3
Постараюсь конктретизировать как я это вижу:
- Кран гарячей воды открыт, колонка греет идущую воду
- Закрываем кран, колонка отключается (откл. подачу газа)
- Пауза <2 сек
- Открываем кран, колонка не включает газ и электророзжиг, идет охлаждение теплообменника
- Заркываем кран
- Пауза >2 сек
- Открываем кран, колонка греет идущую воду в штатном режиме

Суть, после выключения, колонки, срабатывает реле задержки на 2 сек отключая плату розжига. Если в эти 2 сек. включить воду снова, то сигнал от микрика должен защелкнуть и держать реле на время включения воды.
После отключения воды, реле задержки снова включится на 2 сек, если за эти 2 сек. не включится вода, то реле замыкает контакты и колонка работает в штатном режиме.
Главное, это простота, легкая повторяемость схемы и доступность элементов. Немного перерисовал схему узла микрика в пеинте
Изображения
Тип файла: png Схема_газовая_колонка.png (85.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось c4294372; 08.12.2016 в 14:02.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 6
0 0
 
08.12.2016 03:33 #4
Цитата:
Сообщение от Сашун
Результат - колонка Termet G 23 (т.е. мощностью 23 кВт) работает безо всякой чистки и промывки уже 13 лет и еще столько же проработает ...
Ваш Термет настоящий термет и стоит 200$, с польским толстым теплообменником. Та модель которая у меня, это обычная китайская колонка с шильдиком термет за 120$, фото во вложении. Была куплена взамен колонки с всегда горящим фитилем c целью экономии газа.
Все смесители шаровые, недешевые, замена не вариант. Медленное закрытие - долго. Прикрывать шаровый кран, чтоб уменьшить проток, тем самым отключить колонку и остаточным протоком остудить теплообменник и долго и шумно и не так легко словить момент отключения колонки.

Вопрос охлаждения теплообменника остается открытым.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161208_022344.jpg (584.0 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 6
0 0
 
09.12.2016 00:33 #5
Набросал схему, заказал комплектуху, жду пока приедет

KY003L Timer Delay Switch Module Falling Edge Trigge 2-5.5V
high / low level driver board DC 3V 5V 9V 12V 24V relay module
3 Pin JST SM Connectors Female Male
Изображения
Тип файла: png Схема.png (329.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Схема_газовая_колонка_2.png (83.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось c4294372; 09.12.2016 в 00:40.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
09.12.2016 13:13 #6
А почему не поставить https://yandex.ru/images/search?sour...t=simage&lr=38
Датчик t закрепить на отводящею трубку. При холодном зажгётся сразу а
при горячем подождёт пока проточная вода охладит теплообменник.
Да и в приведённой сылке датчик можно настроить на желаемую t.
Изображения
Тип файла: jpg термостат.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 6
0 0
 
10.12.2016 15:21 #7
Ссылка на термостаты, а в приложенной картинке датчик температуры, который разрывает контакт от превышении температуры на которую он рассчитан. Идея хорошая, но есть несколько моментов:
1) очень желательно не перегревать теплообменник, чтоб не накипал лишний раз, в случае с датчиком это именно тот случай (как можно установить термостат я не понял)
2) после повторного открытия крана, когда теплообменник горячий, датчик сработал, розжиг + газ не включились, как только теплообменник охладится до определенной температуры проточной водой, контакт в датчике замкнется и зажжет колонку, которая опять нагреется. В какой момент отключить проток холодной воды, чтоб охладить теплообменник и не зажечь колонку заново - угадать будет очень трудно.
Это не самый лучший вариант.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
11.12.2016 00:01 #8
1- настраиваете при открытой только горячей воды к примеру 50с а датчик t настраиваете на 60с.
2-при зажённой колонки (при отрегулированном газе и протоке воды) температура недолжна быть критической, а вот при остановки и запуске повторно повысится.

Я б не стал делать на таймере без датчика темп. -открыть кран и ждать
какое то время пока сольётся вода (не воду жаль а своё время)
До какой температуры максимальной греете воду? У Вас же с модуляцией?

У меня работает лет 8 на минимальных настройках, прибавляю только когда надо по горячей. Вначале первое время когда много газа открыто было то и проблемы были, приходилось паять два раза.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 6
0 0
 
11.12.2016 22:21 #9
Цитата:
Сообщение от сергей00
1- настраиваете при открытой только горячей воды к примеру 50с а датчик t настраиваете на 60с.
2-при зажённой колонки (при отрегулированном газе и протоке воды) температура недолжна быть критической, а вот при остановки и запуске повторно повысится.
Вода закипает через 1-2 сек. после закрытия, повторное открытие желательно, до повышения температуры.
Цитата:
Я б не стал делать на таймере без датчика темп. -открыть кран и ждать
какое то время пока сольётся вода (не воду жаль а своё время)
До какой температуры максимальной греете воду? У Вас же с модуляцией?
Грею воду до 43-44 градуса по показометру температуры на колонке. Колонка без модуляции. Таймер работает первые 2 секунды после выключения, если за эти 2 сек. открыть кран - колонка не включится повторно до выключения. Для охлаждения теплообменника достаточно 2-3 сек. холодной воды.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
12.12.2016 07:18 #10
[QUOTE=c4294372;214817]Вода закипает через 1-2 сек. после закрытия, повторное открытие желательно, до повышения температуры.

Вот по этому поводу у меня была мысль сделать дополнительный клапан который после закрытия основного и погасания пламени откроется и сбросит воду (кипяток). Но до этого у Меня недошло (просто мысли). Схема накиданная где-то валяется, дело встало с выбором клапана и его присоединении (сантехническом).

Ещё мысль, если невыключая воду нажимать дополнительную кнопку выключения колонки (таймер с самом подхватом на секунд 15-30) и за это время спокойно закрываем воду, она должна быть остывшей уже.
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх