23.11.2018 21:13 #1
Имеем 3-х фазную классическую сеть 380В. Каждая из 3-х фаз относительно нейтрали 220В. На каждую фазу и нейтраль подключено по нагрузке: Фаза А - 4,5 кВт, фаза В - 6 кВт, фаза С - 3 кВт. Нейтраль получается рабочая. Питание на нагрузки осуществляется общим кабелем 4х6 кв.мм.

Вопрос:
1. Какой ток будет течь в нейтрали и как его посчитать?
2. Сечение нейтрального проводника в кабеле питания:
а) достаточно.
в) достаточно, но можно и меньше.
с) слишком мало, нейтральный проводник будет нагреваться.

Просьба давать расширенный ответ с разъяснениями.
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Специалист
 
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 406
398 468
8 187
 
23.11.2018 21:57 #2
Просьба ссылки на источники с ответами не давать! Думаем исключительно своей головой!
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 490
Репутация: 21
42 28
26 2
 
23.11.2018 22:25 #3
'Этим и вызвано ваше столь долгое отсутствие ??? ...

Ну и как ... досчитали ? ... экономию меди ?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
23.11.2018 22:30 #4
Ток в нейтрали будет Ia x cos0 + Ib x cos120 + Ic x cos240.
Своды правил считают предельным разброс нагрузок в 30% в распределительных щитках, а для для вводных распредустройств 15%.
Таблиц с допустимыми токами в сети достаточно много . Надо знать условия эксплуатации кабеля, способа прокладки, марку кабеляи т.п.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 227
Репутация: 20
19 15
8 0
 
23.11.2018 22:46 #5
Кабель для "ноля" 12.5 квадрата. А общий ток 62А.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 406
398 468
8 187
 
23.11.2018 22:53 #6
Кабель с медными проводниками ПВС...пусть будет ГОСТовский!
Проложен в воздухе.
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
24.11.2018 00:56 #7
Щото мене думается що наш Ремельчик сдает екзамени на младшего помощник-асистента в таганрожкой Сорбоне.. Щобь направить его мозги на ладний путь даем упрощенний случай его задачки:

Фаза А - 1,5 кВт, фаза В - 3 кВт, фаза С - 0 кВт

Пусть блеснет знаниями перед зачетной комисии ВУЗа ....
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх