Здравствуйте. проблемма с бесперебойником IMD 625AP после КЗ менял транзисторы P65NF06 на IRF3710 работает нормально но вот только в режиме питания от батарее на выходе показывает 170-180 Вольт !!!
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
22.03.2011 09:24 #22
UPS выдаёт псевдосинус или миандр. Этим вызвана ошибка в показаниях прибора. Можно выпрямить и отфильтровать выходное напряжение, а затем измерять. Ошибка измерения устраниться.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
0 1
0 0
 
15.04.2011 09:54 #23
Всем Здравствуйте. Помогите решить проблемку с бесперебойником IMP 525AP после КЗ перестали отображаться данные в программе UPSMON, параметр "степень загрузки". До этого там было около 13% сразу после КЗ 3%, а на сл. день 0%, а в остальном бесперебойник работает. Заранее спасибо.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.01.2008
Сообщений: 2
Репутация: 57
48 1
0 0
 
17.04.2011 13:59 #24
Попробуй заменить микросхему LM324(AZ324) и посмотри резисторы в её обвязке.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
0 1
0 0
 
18.04.2011 16:33 #25
Обвязку всю проверил, все сопротивления хорошие, а саму LM324 заменить не чем, но мне кажется, что она исправная. А вы не можите подсказать какое на ее ножках должно быть напряжение? У меня все около 12,5 вольт +- 0,5вольта.
Последний раз редактировалось qwerty85; 19.04.2011 в 07:56.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
24.09.2011 17:18 #26
почему горят транзисторы p65nf06? те что первые два после предохранителей.. и какими отечественными аналогами можно заменить? Спасибо.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
14.03.2012 19:58 #27
Здравствуете. у меня возникла проблема с ИБП IMP 625AP, после кз вообще не включается, предохранитель работает и транс. вроде тоже, на аккумулятор напряжение доходит, на плате черноты нет.Помоги пожалуйста.Заранее благодарен.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
21.07.2012 23:29 #28
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как мне решить проблему с не до зарядом аккумуляторной батарее в IMD-525AP? Значит подаю на бесперебойник сеть 220В, на клеммах для аккумулятора (далее просто "клемма"), при снятом аккумуляторе, 14.4 вольта, подстроечным резистором (заменил в процессе регулировки, т.к. рассыпался) VR1 выставил 13.7В. Подключаю конденсатор на 4700мкФx50В к клеммам (аккумулятор не подключаю пока) и кнопкой питания включаю, раздается писк, загорается светодиод и бесперебойник включается, при этом на клеммах напряжение падает до 9.5В и продолжает держаться на этом уровне. Подключил аккумулятор на ночь (напряжение на клеммах было 12.7В), утром на клеммах напряжение упало до 9.8В, как это можно вылечить? Если кто поможет, в долгу не останусь )))
С уважением, Евгений.
Спасибо!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2012
Сообщений: 12
Репутация: 10
0 6
0 0
 
23.08.2012 20:03 #29
думаю, нужно регулировать напряжение при подключённой нагрузке.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
23.08.2012 22:18 #30
При снятом акке напряжение и долно быть 14.2-14.4В! Проверь ёмкость акка...(подкачай дисциллята в каждую банку-шприцем,по 5-7 кубиков),сделай пару циклов заряд\разряд-на автозарядке,на токе3-5А(0.5-1 час),перед этим немного "взбодри" акк-2-3 мин. дай обратный полюс.После этого ставишь на штатное место,меряешь(при зарядке )напряжение на ламелях акка(речь,я думаю,идёт о "гелевом" акке-7А\Ч?).Удачи.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 11
Метки
ups, бесперебойник
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы