Здравствуйте. проблемма с бесперебойником IMD 625AP после КЗ менял транзисторы P65NF06 на IRF3710 работает нормально но вот только в режиме питания от батарее на выходе показывает 170-180 Вольт !!!
xxxOMENxxx вне форума  
Оценка 0
Старый 22.03.2011, 09:24 #22
lllll
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 7,926
Репутация: 2037
lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру lllll Гуру
2,011 885
22 77
По умолчанию

UPS выдаёт псевдосинус или миандр. Этим вызвана ошибка в показаниях прибора. Можно выпрямить и отфильтровать выходное напряжение, а затем измерять. Ошибка измерения устраниться.
lllll вне форума  
Оценка 0
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
Старый 15.04.2011, 09:54 #23
qwerty85
Новичок
 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
qwerty85 Новичок
0 1
0 0
По умолчанию

Всем Здравствуйте. Помогите решить проблемку с бесперебойником IMP 525AP после КЗ перестали отображаться данные в программе UPSMON, параметр "степень загрузки". До этого там было около 13% сразу после КЗ 3%, а на сл. день 0%, а в остальном бесперебойник работает. Заранее спасибо.
qwerty85 вне форума  
Оценка 0
Одна из главных проблем использования импульсных источников питания в светодиодных осветительных системах – ограничение пусковых токов, способных вывести эти системы из строя. Модульные решения, предусматриваюшие ограничение этих токов, предлагает компания Mean Well, а дискретные – для малосерийной продукции или индивидуальной разработки – сам автор статьи.
Старый 17.04.2011, 13:59 #24
ASU1956
Новичок
 
Регистрация: 14.01.2008
Сообщений: 2
Репутация: 55
ASU1956 Новичок
46 1
0 0
По умолчанию

Попробуй заменить микросхему LM324(AZ324) и посмотри резисторы в её обвязке.
ASU1956 вне форума  
Оценка 0
Старый 18.04.2011, 16:33 #25
qwerty85
Новичок
 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
qwerty85 Новичок
0 1
0 0
По умолчанию

Обвязку всю проверил, все сопротивления хорошие, а саму LM324 заменить не чем, но мне кажется, что она исправная. А вы не можите подсказать какое на ее ножках должно быть напряжение? У меня все около 12,5 вольт +- 0,5вольта.

Последний раз редактировалось qwerty85; 19.04.2011 в 07:56.
qwerty85 вне форума  
Оценка 0
Старый 24.09.2011, 17:18 #26
Adre
Новичок
 
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 1
Репутация: 10
Adre Новичок
По умолчанию

почему горят транзисторы p65nf06? те что первые два после предохранителей.. и какими отечественными аналогами можно заменить? Спасибо.
Adre вне форума  
Оценка 0
Старый 14.03.2012, 19:58 #27
Вячеслав93
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
Вячеслав93 Новичок
По умолчанию

Здравствуете. у меня возникла проблема с ИБП IMP 625AP, после кз вообще не включается, предохранитель работает и транс. вроде тоже, на аккумулятор напряжение доходит, на плате черноты нет.Помоги пожалуйста.Заранее благодарен.
Вячеслав93 вне форума  
Оценка 0
Старый 21.07.2012, 23:29 #28
Slujba
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 9
Репутация: 10
Slujba Новичок
По умолчанию

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как мне решить проблему с не до зарядом аккумуляторной батарее в IMD-525AP? Значит подаю на бесперебойник сеть 220В, на клеммах для аккумулятора (далее просто "клемма"), при снятом аккумуляторе, 14.4 вольта, подстроечным резистором (заменил в процессе регулировки, т.к. рассыпался) VR1 выставил 13.7В. Подключаю конденсатор на 4700мкФx50В к клеммам (аккумулятор не подключаю пока) и кнопкой питания включаю, раздается писк, загорается светодиод и бесперебойник включается, при этом на клеммах напряжение падает до 9.5В и продолжает держаться на этом уровне. Подключил аккумулятор на ночь (напряжение на клеммах было 12.7В), утром на клеммах напряжение упало до 9.8В, как это можно вылечить? Если кто поможет, в долгу не останусь )))
С уважением, Евгений.
Спасибо!
Slujba вне форума  
Оценка 0
Старый 23.08.2012, 20:03 #29
metalworker
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2012
Сообщений: 12
Репутация: 10
metalworker Новичок
0 6
0 0
По умолчанию

думаю, нужно регулировать напряжение при подключённой нагрузке.
metalworker вне форума  
Оценка 0
Старый 23.08.2012, 22:18 #30
alexzand
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,433
Репутация: 2197
alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру
2,178 488
16 2
По умолчанию

При снятом акке напряжение и долно быть 14.2-14.4В! Проверь ёмкость акка...(подкачай дисциллята в каждую банку-шприцем,по 5-7 кубиков),сделай пару циклов заряд\разряд-на автозарядке,на токе3-5А(0.5-1 час),перед этим немного "взбодри" акк-2-3 мин. дай обратный полюс.После этого ставишь на штатное место,меряешь(при зарядке )напряжение на ламелях акка(речь,я думаю,идёт о "гелевом" акке-7А\Ч?).Удачи.
alexzand вне форума  
Оценка 0
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
ups , бесперебойник
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
NanoPower от Maxim – ультранизкое потребление для бесконечной работы батареи
Методы снижения пусковых токов импульсных источников питания
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru