ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Страница 53 из 70
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,187
Репутация: 771
746 345
23 1
 
25.01.2021 20:17 #521
1. нажимаешь - быстрый ответ.- после появления окна (под ним) расширенный режим - там ищешь управление вложениями.
срабатывание защиты проверяют в режиме 1 вольт. полуторавольтовя батарея должна вызвать срабатывание. если не срабатывает - проблема с чувствительностью схемы - налаживать (регулировать)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
25.01.2021 20:50 #522
там батарея 4.5вольт(3шт по 1.5вольт)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,048
Репутация: 881
1,421 141
542 266
 
25.01.2021 21:15 #523
Цитата:
Сообщение от kohman2
там
это не ТУТ .... ТАМ - хоть кабан, а
Цитата:
Сообщение от spasatell
срабатывание защиты проверяют в режиме 1 вольт. полуторавольтовя батарея должна вызвать срабатывание. если не срабатывает - проблема с чувствительностью схемы - налаживать (регулировать)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
25.01.2021 21:33 #524
Цитата:
Сообщение от KRABIK
это не ТУТ .... ТАМ - хоть кабан, а
Может мы не поняли друг друга?Извините!Подключаю щупы на пределах1вольт.Защита срабатывает когда подключаю полторавольтовую батарею наоборот.А когда + к + а - к -стрелка зашкаливает а защита не срабатывает???
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,187
Репутация: 771
746 345
23 1
 
25.01.2021 22:44 #525
не хватает чувствительности. надо регулировать
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 624
Репутация: 155
148 167
11 0
 
26.01.2021 07:00 #526
Цитата:
Сообщение от kohman2
А когда + к + а - к -стрелка зашкаливает а защита не срабатывает???
Защита должна срабатывать при пятикратной перегрузке, так что всё у вас в норме!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
26.01.2021 11:01 #527
Цитата:
Сообщение от Adagumer
Защита должна срабатывать при пятикратной перегрузке, так что всё у вас в норме!
Не думаю что в норме.Ставлю переключатель на 0.5в и подаю 4в стрелка вправо зашкаливает, защита не срабатывает,а при переполюсовке стрелка влево и защита работает.Непойму, что и где регулировать?
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 624
Репутация: 155
148 167
11 0
 
26.01.2021 18:38 #528
Подключите осциллограф параллельно катушке реле и посмотрите импульс при включении "когда не срабатывает", должен быть такой же как и при срабатывании. Если импульс есть то проблема с реле, если его нет значить в схеме дефект, скорее всего один из транзисторов!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
26.01.2021 19:20 #529
Adagumer, Спасибо за подсказки!Буду пробовать как вы предложили!Может проблема и в транзисторах,ставил 502 с инд.Б,а вот 503 один с надписью на корпусе 503е, а другой с точкой на корпусе белая и зеленая(тоже 503?)звонится как 503.Просто не нашел такого же?Не думаю что там должны быть супер точные?Это ж просто ключ?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 799
Репутация: 262
231 172
3 1
 
26.01.2021 22:41 #530
Цитата:
Сообщение от kohman2
Не думаю что в норме.Ставлю переключатель на 0.5в и подаю 4в стрелка вправо зашкаливает, защита не срабатывает,а при переполюсовке стрелка влево и защита работает.Непойму, что и где регулировать?
Берёшь старую батарейку с остаточным напряжением 0,9-1,0 В, устанавливаешь реле защиты во включённое положение и подключаешь батарейку на контакты реле минусом контакту, который ближе к центру платы, плюсом-к другому. Реле должно сработать. Возможны варианты:реле срабатывает при подаче напряжения в обратной полярности или срабатывает только от 1,5 В и более. Лечится вращением магнита вокруг оси, предварительно ослабив (без фанатизма) соответствующий закрашенный винт. Добиваешься срабатывания реле от батарейки 0,9-1,0 В. Если после этой регулировки защита не работает при 5-ти кратной перегрузке- ищешь неисправные детали в схеме защиты.
Оценка
Ответ
Страница 53 из 70
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх