OKW: приборные корпуса из Германии

Горят катушки газовых клапанов типа ВН

Страница 1 из 3
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
01.02.2015 14:41 #1
Уважаемые кто сталкивался с такой проблемой. Горят катушки клапанов. Конструкция и схема подключения катушки клапана как на рисунке. Управление питанием катушки идет через реле в блоке автоматики КотБУС.
До сего года такого небыло. Клапана отработали лет 10. Кто что посоветует. Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Катушка клапана.JPG (65.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 194
Репутация: 95
85 10
1 2
 
01.02.2015 18:35 #2
Напряжение сети померили?
Сколько штук сгорело?
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 16
Репутация: 11
2 5
2 0
 
02.02.2015 03:30 #3
Анатолий, эта зима 2014-2015 с обильными снегопадами и частыми оттепелями. Если клапана стоят на улице, то этот фактор имеет место.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 824
Репутация: 245
230 143
5 3
 
02.02.2015 06:14 #4
Диоды при этом целые?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
02.02.2015 08:58 #5
Два оригинала (при этом сгорели диоды). И две перемотанные (были заменены диоды и варистор). Напряжение норм. Клапана стоят в сухом отапливаевом помещении(Дело происходит на котельной).
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
02.02.2015 11:27 #6
....сердечники замусорились, заклинивают, клапани нормально и продолжительно работают при втянутих сердечниках.... тогда индуктивность катушки максимальна - ток минимален.... то что диодний мост не меняет вопрос по существу....
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 824
Репутация: 245
230 143
5 3
 
02.02.2015 11:35 #7
Самое простое - диоды мощнее поставить. Судя по обозначению - неужели варистор на 10кВ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Севастополь
Сообщений: 20
Репутация: 11
1 2
0 0
 
02.02.2015 13:49 #8
Ну такая маркировка варистора больш ни чё не написано. Мусора там нет так как стоят фильтры. Незнаю что может быть. Да диоды мне кажется тож ни причём. Ставили 2Д202Р
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
02.02.2015 13:59 #9
Анатолий_589
Какое сопротивление катушек? Каким проводом намотаны?
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
02.02.2015 14:42 #10
....попробуйте без диодов... помоему какая-то умная башка на заводе поменяла технологию и сейчас ее фото сидит на доске почета......
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы