В этом посте изложена схемотехника использования симистора BT136 и оптотриака MOC3052.
Я считал, что эта не хитрая схемотехника, и использовал её в других проектах. Но недавно вылезла проблема, которая меня поразила. Суть в следующем.
Нагрузка лампа 100 ватт, т.е. ни о какой индуктивной нагрузке нет речи. Только при подачи питания, без активации управляющего входа, лампа кратковременно вспыхивает. Это нехорошо, потому что нагрузкой предполагалось сделать контактор, который в свою очередь включает мощный насос. Дрыганья здесь совсем ни к чему.
Стал изучать. Думал, что виноват MOC3052, что якобы его инициация наводит на управляющий вход симистора импульс. Поставил MOC3062 с переходом через ноль, ставил емкости, изменял номинал RC-снаббера… всё бесполезно. Оказалось, что даже при свободновисящем упраляющем входе BT136, эффект дребезга иногда проявляется. Соединение управляющего входа с одним из гейтов через сопротивление 100 ом тоже ничего не дает. Т.е. это особенность самого BT136?
Кто-то наблюдал что-нибудь подобное? И как с этим бороться? Использование 2-х тиристоров вместо симистора не вариант. Может есть другие симисторы, которые лишены этого безобразия?
Последний раз редактировалось kek; 24.09.2014 в 16:46.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Аватар для csapkod
 
Регистрация: 14.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
Отправить сообщение для csapkod с помощью Skype™
 
24.09.2014 15:07 #2
Для активной нагрузки хорошо подходят твердотельные реле, если нужна простая регулировка - с окончанием VA, например ssr25va, hd1044va. Подключаешь резистор, желательно с логарифмической характеристикой на 300к и все регулируется плавно, без дерганий. Внутри те же симисторы с переходом через ноль, но уже настроено всё.
__________________
Ремонт промышленной электроники
prom-electric.ru
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 50
Репутация: 17
7 1
0 0
 
24.09.2014 16:39 #3
Немного разобрался. Использовать готовые твердотельные реле не позволяет бюджет проекта. Но на данный момент решение таково:

Я понимаю так, что RC- снабберы зависят от типа нагрузки, все схемы повторяют как попугаи R=39ом, C=47nF. Эффект дребезга при включении исчез при сочетании двух факторов. В снаббере нет сопротивления вообще, а упраляющий вход симистора соединен с CF. Только такое сочетание дало эффект.
Не уверен, что для индуктивной нагрузки это спасет, но для конкретного случая это решение.
Последний раз редактировалось kek; 24.09.2014 в 16:45.
Оценка
Новичок
 
Аватар для csapkod
 
Регистрация: 14.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
Отправить сообщение для csapkod с помощью Skype™
 
24.09.2014 17:52 #4
Была похожая проблема полного открытия тиристоров при включении питания. Тиристоры 320А вылетали на раз. Завод изготовитель решил эту проблему пунктом в инструкции: "подключать испытуемый автомат только после подачи питания на прибор"...
__________________
Ремонт промышленной электроники
prom-electric.ru
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 50
Репутация: 17
7 1
0 0
 
24.09.2014 19:53 #5
Я думаю, это не правильно. Кто-нибудь перепутает инструкцию и всё. Я тоже сначало хотел вначале включать контроллер, потом силу. Но это ни к чему бы не привело. Все-таки надо детально разбираться с конкретной нагрузкой и конкретными силовыми элементами.
Кстати, готовые твердотельные реле Crydom, Omron - лишены этого недостатка. Значит есть схемотехническое решение!
Оценка
Новичок
 
Аватар для csapkod
 
Регистрация: 14.02.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
Отправить сообщение для csapkod с помощью Skype™
 
24.09.2014 21:06 #6
Конечно не правильно.
С твердотельными реле хлопот меньше, а насчет доступности, самое дешевое реле на 10А - 160р.
__________________
Ремонт промышленной электроники
prom-electric.ru
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
25.09.2014 09:32 #7
резистор 2к от УЕ к катоду
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 50
Репутация: 17
7 1
0 0
 
27.09.2014 01:21 #8
Обоснуйте.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
29.09.2014 09:52 #9
...попробуйте... ...
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Львов
Сообщений: 190
Репутация: 75
60 121
0 0
 
29.09.2014 16:07 #10
Посмотрите в даташите на MOC3062, как правильно подключать эту оптопару к симистору (станица 6 даташита). Должно быть два резистора. Кстати, для советских мощных тиристоров заявлялась обязательность резистора (причём невысокого сопротивления, сотни Ом) с УЭ на К.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
симистор bt136
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх