KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Обсуждение: Высокоточный детектор перехода сетевого напряжения через ноль на двух транзисторах

Страница 2 из 3
Новичок
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 120
Репутация: 31
25 1
6 3
 
09.07.2021 06:22 #11
Цитата:
Сообщение от ART_HA
А зачем Вам понадобилась такая точность, позвольте полюбопытствовать?
IMHO очередная отсылка к книге "Искусство схемотехники". Хоровиц и Хилл. Там есть реплика про ненужную точность в расчетах, которую преследуют начинающие и про пагубную полезность доступных калькуляторов при этом. :-D Х.з. что нужно ТС, но с доступной теорией по zero cross detection можно ознакомиться по документу AN236 X-10 Home Automation от Microchip. http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00236B.pdf
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 27
Репутация: 21
11 1
0 0
 
09.07.2021 08:56 #12
Цитата:
Сообщение от -Mike-
orinoko, наверняка временная пауза около перехода через ноль была существенной.
Для данного метода расчёта перехода через 0 это было несущественно, от слова "совсем"

Цитата:
Сообщение от ART_HA
А зачем Вам понадобилась такая точность, позвольте полюбопытствовать?
Разрабатывалось испытательное оборудование. Для его работы необходимо было иметь два временные точки - "переход через 0" и "середина полупериода". Высокая точность не предусматривалась (это видно по схемотехнике), но
простая математика на МК позволило с запасом получить необходимые метрологические характеристики.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
09.07.2021 14:24 #13
Коррекцию по нестабильности частоты и величины нелинейных искажений забыли.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 27
Репутация: 21
11 1
0 0
 
09.07.2021 16:24 #14
Товарищ shindax назвал меня дофига умным, не имея никаких исходных данных к этой предпосылке, поэтому не вижу смысла дальнейшего разговора.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2021
Сообщений: 59
Репутация: 27
17 29
2 0
 
09.07.2021 16:37 #15
Цитата:
Сообщение от Admin
Исправлено
Большое спасибо!
Не забывайте, что люди, перейдя по ссылке на РЛ и начав читать про эту схему, возможно, захотят её повторить. Потом, пролистав вниз, увидят это обсуждение и начнут его читать. Пока итог такой: схема так себе и по схемотехнике и по характеристикам, и никто с этим не спорит. Мы предостерегли от непредусмотрительного копирования посредственную схему, пусть и опубликованную в авторитетном журнале (EDN). Полезное дело сделали!
Но, как всегда бывает на российских форумах, участников куда-то понесло...
Цитата:
Сообщение от orinoko
Плюс с гальванической развязкой не очень.
Да, пожалуй, это можно добавить к остальным недостаткам
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 149
Репутация: 44
33 37
0 0
 
09.07.2021 17:57 #16
Цитата:
Сообщение от orinoko
Для данного метода расчёта перехода через 0 это было несущественно, от слова "совсем"

Разрабатывалось испытательное оборудование. Для его работы необходимо было иметь два временные точки - "переход через 0" и "середина полупериода". Высокая точность не предусматривалась (это видно по схемотехнике), но простая математика на МК позволило с запасом получить необходимые метрологические характеристики.
Согласен, когда в схеме МК, что уж здесь схематику городить.
Но мне приходится работать с чистой аналоговой частью без МК и здесь выгодно использовать вашу схему с двумя встречно-параллельно включённых оптронами при минимально возможных входных токах. На выходе идеальный микроимпульс перехода нуля.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 48
Репутация: 20
11 3
4 3
 
02.12.2022 10:18 #17

Схема, проверенная жизнью.

Тем, кому действительно понадобилось очень точное определение перехода "через ноль", лично я бы рекомендовал схему из Лоцмана за Март 2013 с.51.
Долго искал, перебирал готовые решения и экспериментировал для личного проекта. Подошла только ЭТА. Поразила своей точностью и надежностью.
Теперь в своих проектах при необходимости пользуюсь только этим узлом, как отработанной основой. Ни разу не подводил.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.12.2022 в 21:21.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
02.12.2022 11:02 #18
Цитата:
Сообщение от standycrow
Тем, кому действительно понадобилось очень точное определение перехода "через ноль", лично я бы рекомендовал схему из Лоцмана за Март 2013 с.51.
Долго искал, перебирал готовые решения и экспериментировал для личного проекта. Подошла только ЭТА. Поразила своей точностью и надежностью.
О! Может быть Вы мне скажете, нафига Вам понадобилась такая большая точность?
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 868
Репутация: 380
371 0
3 0
 
04.12.2022 18:27 #19
Цитата:
Сообщение от ART_HA
О! Может быть Вы мне скажете, нафига Вам понадобилась такая большая точность?
Я бы не сказал, что именно эта схема такая уж точная именно по детектированию нуля. Она давно известная, как-то использовал ёё для 380В с увеличенными номиналами резисторов. Но столкнулся с пробоем транзисторов, пришлось заменить транзисторы на 100 или даже 200-вольтовые, что были в наличии.

После этого схема работала долго. Но надёжность её без доработок весьма условная, конечно с учётом возможных аварийных режимов в сетях.
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.06.2023
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
29.06.2023 23:29 #20
www.radio.ru/arhiv/2022/6.shtml -- Г. БАСОВ, С. ИСАКОВ. Детектор нуля сетевого напряжения на оптроне.
Нам удалось получать импульсы до 60 мкс. Единственный высоковольтный транзистор 13003 (13005) ;-)
Тут вопрос звучал - "а на кой Вам понадобилась такая точность?" - а разве помешает?

Совсем свежая статья от очень продуктивного тов -- Оптоэлектронные индикаторы
перехода сетевого напряжения через ноль
Михаил Шустов, г. Томск
(меня не впечатлила...)
Жаль, что когда недавно жил в Томске, не успел лично познакомится ;-(
Оценка
Ответ
Страница 2 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх