Здравствуйте, сограждане. Тема: погружной насос в шахтном колодце, башня Рожновского далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратный ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле выдержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
28.05.2013 17:00 #2
Наиболее вероятно, что поток воды в трубоповоде создаёт разряжение, двигаясь по инерции. Задержку включения насоса можно организовать включив контакты таймера к контактам манометра. Т.е при срабатывании МАХ подаётся напряжение на таймер, контакты разрывают цепь MIN и шунтируют контакты МАХ манометра на некоторое время. Через заданое время, необходимое для завершения колебаний давления система приходит в исходное состояние.
Таймер можно использовать такой http://www.electro-mpo.ru/card36150.html
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 6
0 0
 
29.05.2013 12:42 #3
Спасибо за совет. Но реле времени электронное программируемое уже работает, как основное, можно ли его использовать на две цепи? Манометром хотели поймать макс. в башне без перелива. и минус несколько кубов. Что все таки насчет реле промежуточного с выдержкой включения между реле вкл. манометра и пускателем? стоит оно приемлемо очень, в отличие от таймера
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
29.05.2013 17:00 #4
ruia
lВыложите действующую схему, для оценки возможности внесения в неё изменений.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
30.05.2013 12:09 #5
Цитата:
Сообщение от ruial
...насчет реле промежуточного с выдержкой включения между реле вкл. манометра и пускателем?
Можно. Выдержка больше времени колебания давления раза в2-3. Но правильнее найти место для реле давления где гидроудар значительно слабее
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 6
0 0
 
30.05.2013 14:38 #6
Спасибо. насос погружной шесть дюймов. от него труба восмидесятая, манометр, естественно. через свинячий хвостик и трехходовой кран. существуют реле давления на восмидесятую трубу? нарисовать на компьютере схему не умею, принципиально так - реле времени запитано от одного автомата. далее пускатель с тепловым реле, насос. через второй автомат и контакты манометра включены пусковое и отключающее реле (РЭК 77-3). обе схемы сходятся на пускателе
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 7
Репутация: 11
1 0
0 0
 
30.05.2013 17:08 #7
Я бы запитал насос через САУ М6, установил в емкость 4 электрода, это обеспечит минимальный максимальный и верхний аварийный уровень в башне, насос станет включаться гораздо реже.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
9 1
3 0
 
30.05.2013 17:33 #8
Здравствуйте!
Не понятно, зачем писать, если не знаешь?
Решение очень простое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если посмотреть на отверстие в манометре, то можно увидеть РЕЗЬБУ!!!!!!!!!!
Берете демпфер и вкручиваете в это отверстие (d=5,0). Демпфер должен идти вместе с манометром (если нет его, то берете у продавца манометров).
И все решение!
Спасибо за внимание.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 61
Репутация: 17
9 1
3 0
 
30.05.2013 17:36 #9
Он (гидроудар) везде одинаков! Такая ситуация может быть при использовании расширительных баков с пробитым презервативом (в результате горят насосы!)
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
30.05.2013 19:06 #10
Цитата:
Сообщение от ruial
Спасибо за совет. Но реле времени электронное программируемое уже работает, как основное, можно ли его использовать на две цепи? Манометром хотели поймать макс. в башне без перелива. и минус несколько кубов. Что все таки насчет реле промежуточного с выдержкой включения между реле вкл. манометра и пускателем? стоит оно приемлемо очень, в отличие от таймера
РП251-РП256 не помню какое как работает, задержка на включение либо отключение 0,8сек , может оно подойдет?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 10
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх