17.07.2013 08:40 #81
Цитата:
Сообщение от doubovitski
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=46
Посмотрите эту схему. Она разработана специально для использования ЭКМ.
Там применяется однофазный двигатель. Для трёхфазного, вместо "М" включаестя катушка пускателя, контакты которого включают трёхфазный двигатель.
А как эта обвязка ЭКМ, поможет?
ruial писал
При включении насоса манометр набирает быстро до 9,5 атмосфер, при заполнении башни до верха - до 12 атмосфер. При отключении насоса стрелка за доли секунды падает на ноль, подпрыгивает до 10, успокаивается на 6,5 атмосферах.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
17.07.2013 16:07 #82
Люди зто просто не читали и обсуждать начали уже несколько раз обговоренное, не удивляйтесь и не развивайте второй виток обсуждений. У (doubovitski) стандартная схема управления двигателя от ЭКМ и при добавлении реле времени (ruial) получит желаемое, этим реле нужно отключить контакт максимального давления на время успокоения гидравлических скачков. Схемку накидал, а как её выложить не знаю.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
17.07.2013 22:39 #83
Для отправки файла на форум, перейти в расширенный режим. При нажатии кнопки "Цитата", автоматически переход в расширенный режим, если нажата кнопка "Быстрый ответ", внизу нажать "Расширенный режим". Если в браузере отключены всплывающие окна, в появившемся сообщении нажать на отображение окна. В новом окне нажать на скрепку, выбрать файлы на своём компьютере и нажать кнопку "Загрузить". В новом окне описаны файлы, разрешённые к загрузке, а так же их максимальный размер. Загружать можно до 5-и файлов, т. е. если указали три файла и нажали кнопку "Загрузить", после загрузки файлов останутся два окна для выбора файлов. Внизу в окне формы "Дополнительные опции" появятся загруженные файлы и дополнительные опции отправки сообщения на форум. Для просмотра и редактирования сообщения, предусмотрена кнопка "Предварительный просмотр сообщения". Если Вы убедились в правильности отображения ответа, нажимаете кнопку "Ответить".
Изображения
Тип файла: jpg Otpravka1.jpg (12.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka2.jpg (25.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka3.jpg (43.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka4.jpg (43.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka5.jpg (54.6 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Администратор
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 1,166
Записей в дневнике: 18
Репутация: 632
600 547
0 63
 
17.07.2013 23:19 #84
Скопировал Ваше сообщение сюда http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6315&page=2
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
18.07.2013 21:44 #85
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
Люди зто просто не читали и обсуждать начали уже несколько раз обговоренное, не удивляйтесь и не развивайте второй виток обсуждений. У (doubovitski) стандартная схема управления двигателя от ЭКМ и при добавлении реле времени (ruial) получит желаемое, этим реле нужно отключить контакт максимального давления на время успокоения гидравлических скачков. Схемку накидал, а как её выложить не знаю.
Примерно вот так, возможно что-то не додумал, критикуйте, додумаем вместе. Контакт РВ1.1 с задержкой отключения по уставке реле времени.
Изображения
Тип файла: jpg DSC03009.JPG (925.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
18.07.2013 21:59 #86
Павел-1975
Реле многовато.... Прочитайте #2.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
19.07.2013 18:26 #87
Согласен, много, хотел разгрузить контакты ЭКМ, а если реле времени будет не электронное а электромеханическое то его надо включать через свободный контакт реле К3, потому что жрет оно не мало, и большая индуктивность.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
20.07.2013 00:18 #88

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Цитата:
Сообщение от ruial
...Башня, в которую качается вода для деревни,...
Если для деревни, всё оборудование попадает под свод правил СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (во вложении).
Самодеятельность не допускается, не буду объяснять порядок проведения работ.
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
...много, хотел разгрузить контакты ЭКМ...
СП 31.13330.2012 пункт 14.7
Отклонение от нормативных документов, приводит к проблемам с оборудованием СП 31.13330.2012 пункт 14.16.
Пример использования HMS Control L3 в системе водоснабжения http://www.agrovodcom.ru/stanciya-up...control_l3.php
Любая проблема решается при общении с производителями данного оборудования.
P.S.
Самый простой способ решения проблемы (СП 31.13330.2012 пункт 14.15) "...местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала." + велосипед для быстрого преодоления расстояния в 1 км.
Вложения
Тип файла: rar SP_31.13330.2012.rar (162.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
20.07.2013 03:17 #89
[QUOTE=kreking;125907]Если для деревни, всё оборудование попадает под свод правил СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Самодеятельность не допускается

Как по мне, бред и не потеме.
Без самодеятельности никак, если сам не зделаеш то без воды останешся.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
20.07.2013 20:16 #90
Самый простой способ решения проблемы (СП 31.13330.2012 пункт 14.15) "...местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала." + велосипед для быстрого преодоления расстояния в 1 км.[/QUOT

На лисапеде зимой, да в горку, красота. Читать там много надо было, поленился, какой пункт этих правил запрещает использовать релейную схему управления? Что может подсказать производитель насоса в решении данной проблемы? Понятно что при установке частотника, или чего-то подобного, решается куча проблем. Вот только возникает вопрос - за чей счет банкет? Предложите всей деревне скинуться по 15-20 тысяч на непонятную приблуду, до дома сможете дойти на своих ногах?
Оценка
Ответ
Страница 9 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх