Здравствуйте.
Есть пироэлектронный датчик движения PYRONIX COLT XS (http://82.207.116.5:8080/itv.com.ua/pdf/Colt_XS.pdf). Как с него снять аналоговые данные? То есть надо получить не просто 1 или 0, а информацию о том какие зоны были пересечены.

Насколько я понял принцип работы данного датчика основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлемента повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза Френеля. Сегменты оптической системы фокусируют ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов.

Таким образом, мне надо получить эту последовательность импульсов.
Я пытался снять ее с ножек сенсора http://s020.radikal.ru/i708/1304/46/54dad1d5a120.jpg (используемый сенсор http://www.eeworld.com.cn/uploadfile...5024354804.pdf), но получалась лишь такая картина
http://s002.radikal.ru/i198/1304/1c/cb8a9bb8ec42.jpg
Видимо не оттуда снимал. Вопрос в том откуда надо?
Принципиальной схемы конкретного датчика PYRONIX COLT XS я не нашел. (если у кого есть киньте плз), но хотя бы на примере данной схемы http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_TM_9_04.gif.
Последний раз редактировалось McMerfy; 04.04.2013 в 16:21.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
04.04.2013 21:12 #2
Информацию о том какие зоны были пересечены получить не удасться.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
04.04.2013 21:38 #3
Ну да, это я понял. Мне надо просто получить информацию, что при одном движении будет одна последовательность импульсов, при другом другая. Я не могу понять откуда мне снимать эту последовательность. Я пытался снять непосредственно с ножки сенсора, но как видите не получилось.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2214
2,198 487
16 2
 
04.04.2013 23:10 #4
Снимать сигнал(пир1)надо со 2-й ноги,исток ФЕТа,все пиро Д.на одном принципе-отличие в вых. сигнале(аналог/цифра).Набери-пиродатчик,всё поймешь...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
12.04.2013 18:52 #5

Изменение осциллограммы при закрытии зон

Снимать надо с ножки усилителя, в моем случае LM358.
Возник другой вопрос. Что изменится, если закрыть все зоны кроме 1, кроме 2, кроме 3 и т.д.?
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
датчик движения
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх