28.10.2012 11:22 #31
Все верно. И про пружину и про искрогаситель. Пускатель который я фотографировал частично разобранный. В нем этих элементов просто нет, охотники мать их... за медью. Просто был показан реальный заводской элемент с установленной таким образом RC-цепью.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 128
Репутация: 33
22 15
0 0
 
29.10.2012 20:42 #32
Gthajhfnjh прежде чем поднимать тему смотри на дату последнего сообщения в ней. Прошло столько месяцев контакты с мотором уже давно сгорели
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
30.10.2012 02:45 #33
Извиняюсь,что Вас потревожил
Оценка
Новичок
 
Аватар для LeonT
 
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 2
0 0
 
30.10.2012 11:47 #34
Цитата:
Сообщение от ELPro
Gthajhfnjh прежде чем поднимать тему смотри на дату последнего сообщения в ней. Прошло столько месяцев контакты с мотором уже давно сгорели
Не,всё работает,ОК!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
31.10.2012 01:26 #35
LeonT Так в чем причина была и вопрос,зачем обязательно нужно отключать ноль
Оценка
Новичок
 
Аватар для LeonT
 
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 2
0 0
 
31.10.2012 10:27 #36
Цитата:
Сообщение от Gthajhfnjh
LeonT Так в чем причина была и вопрос,зачем обязательно нужно отключать ноль
Ноль нигде не отключал,поставил контактор с RC цепью.Проблема исчезла.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 71
Репутация: 25
15 14
0 0
 
31.10.2012 17:58 #37
Т.е. вы подключили к реле давления контактор и зашунтировали RC-цепью его силовые контакты? Как на образце который я фотографировал? Или как то подругому? Просто интересно, может и кому еще пригодиться, как была решена проблемма.
Оценка
Новичок
 
Аватар для BOB51
 
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДОНЕЦК
Сообщений: 313
Репутация: 58
48 13
0 0
 
01.11.2012 07:59 #38
Самый приятный вариант на все случаи жизни - параллельно контактам включенный симистор + умная схемка управления всем устройством. Пиковые токи включения/отключения принимает на себя симистор, а длительный режим обеспечивает контактор. (Не помню точно в какой книжке времен 70-х это решение описано было)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 128
Репутация: 33
22 15
0 0
 
03.11.2012 21:35 #39
Такой вариант применяется когда надо ограничить пусковой ток, например при зарядке конденсаторов большой емкости. Но для насоса такой вариант врядли приемлем.

Если контакты реле давления включают катушку пускателя, то RC-цепочку поставить параллельно катушке пускателя. Это безопаснее с точки зрения ТБ при переменном токе питания.
Оценка
Новичок
 
Аватар для LeonT
 
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 2
0 0
 
07.03.2013 19:03 #40
Прошло время, иногда реле похлопывало.Сел нарисовал схему станции,насос,фильтры и тд и тп,пришёл к выводу что у меня в станции неправильно стоит обратный клапан,в подвале возле фильтров.Перенёс в колодец,поставил 50см от насоса и проблемы нет.Журчит всё как нужно,всё же от насоса до клапана было порядка до 30м+продавить два фильтра,а затем открыть клапан,это не малая нагрузка, вот поэтому реле давления и хлопало что медленно создавалось давление в баке,клапан находится сразу за двумя синими фильтрами перед краном.Реле давления сразу за манометром.Сейчас всё работает как часики.Удачи !

Последний раз редактировалось LeonT; 07.03.2013 в 19:15.
Оценка
Ответ
Страница 4 из 5
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх