Уважаемые господа, нужен ваш совет:
*****************
задача состоит в том, чтобы зарегистрировать факт включения/выключения силового оборудования (380В х 50Гц) на цифровом порту микропроцессора (ТТЛ или другой логический уровень).
Естественно, нужна гальваническая развязка.
*****************
Самый простой способ - поставить реле с обмоткой на 380В~ и контактами подавать 0/1 на порт. Однако все такие реле слишком массивные и рассчитаны на включение какой-то нагрузки. В данном случае нагрузки нет - цифровой порт (ма,мка).

Хотелось бы решить эту задачу максимально эффективно простым способом и не очень дорого. Наверняка должны быть уже готовые миниатюрые решения...?

Заранее благодарю за ответы.
Дима.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
01.11.2008 18:38 #2
Ваше 380 вольтовое оборудование включается чем ? Какого плана оборудование ? Двигатель, печь и т.д. Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить. На станках с ЧПУ это стандартное решение. Проясните.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
01.11.2008 19:44 #3
Достаточно просто. Используйте оптрон с резистором и диодом для защиты от обратного напряжения. Резистор выбирают исходя из тока оптрона. Обычно это 10мА. Тогда резистор будет 38кОм. Резистор нужно ставить не менее 0,5Вт , иначе будет греться. На выход оптрона можно поставить конденсатор для устранения ложных срабатываний
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.09.2008
Сообщений: 16
Репутация: 11
1 0
0 0
 
05.11.2008 09:36 #4
Можно, очевидно, также использовать геркон, который бы срабатывал при нахождении в магнитном поле катушек двигателя, ну и развязку, конечно, к нему. Но это только идея.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
06.11.2008 22:07 #5
Еще можно использовать токовый трансформатор. Его конечно придется самому изготавливать ( хотя есть и промышленно выпускаемые) габариты схемы будут больше чем при применении оптрона, но есть преимущество: если двигатель в обрыве - тока нет. Соответственно на вхеде контроллера тоже нет сигнала. На выходе токового трансформатора нужен выпрямитель и ограничитель ( стабилитрон на 5В или равный питанию контроллера). Это решение часто используется для контроля по току. А оптрон предоставляет контроль по напряжению. Если использовать токовый трансформатор и АЦП контроллера - то можно отслеживать токи двигателя и контролировать его работоспособность. Хотя по заданию только цифровой вход, это для фичи .
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.11.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 217
Репутация: 36
26 4
0 0
 
02.12.2008 06:09 #6
Конечно, наиболее изящное и простое решение - оптрон, только вместо гасящего резистора следует применить гасящий конденсатор соответствующего реактивного сопртивления (т.к. активный резистор при данных условиях будет рассеивать мощность порядка 2...3 Вт).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
02.12.2008 19:20 #7
Ставить гасящий конденсатор рисковано. Если включение произойдёт НЕ в НОЛЕ то пик тока может вывести из строя. Следует использовать делитель на конденсаторах и оганичитель напряжения входа оптрона.
Оценка
Знаток
 
Аватар для Quarx
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Omsk
Сообщений: 371
Репутация: 131
121 11
0 0
 
04.12.2008 19:37 #8
Обычно силовое оборудование включается магнитными пускателями, а у них наверняка есть свободная контактная группа, которую можно задействовать для подачи логического уровня на вход микроконтроллера.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
04.12.2008 20:04 #9
Цитата:
Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить
Я об этом уже писал.
Оценка
Специалист
 
Аватар для Юри
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 1,345
Репутация: 218
210 199
1 4
Отправить сообщение для Юри с помощью ICQ Отправить сообщение для Юри с помощью Skype™
 
05.12.2008 18:31 #10

Совет.

зачем так усложнять свою жизнь препятствиями ... пустите один провод с одной из трёх фаз..другой с нуля ...будет вам 220 вольт и устройте выключатель так ,чтобы при включении загоралась неоновая лампочка рассчитанная на 220 вольт.Это не сложно должно быть на самом деле.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Метки
микропроцессор
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх