Цитата:
Сообщение от SHUR66
Интересант...Т.е. делаем токовое реле из пускателя...Вопрос, что делать с КЗ витком, который на пол-сердечника стоит? Выбросить? Утолстить? Не трогать?
Оставлял как есть, я не переделывал реле постоянного тока в переменку. А разницы не вижу каким переменным током намагничивать магнитопровод.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
18.01.2014 16:09 #62
я не переделывал реле постоянного тока в переменку.

А не наоборт?
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
19.01.2014 20:10 #63
Цитата:
Сообщение от lllll
я не переделывал реле постоянного тока в переменку.

А не наоборт?
Эт я как-то коряво выразился, для работы в переменке брал на переделку реле переменного тока. Так чтобы постоянное реле в переменке, либо наоборот, не пробовал. Хотя по смутным ощущениям такой вариант вполне выполним. Коллекторный двигатель работал от переменки 110В, после колдовства с подключением обмоток стал работать от переменки 220В, потом с таким же подключением запустил от постоянки. Работать стал тише и на холостом ходу обороты стали выше.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
19.01.2014 21:07 #64
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
Так чтобы постоянное реле в переменке, либо наоборот, не пробовал. Хотя по смутным ощущениям такой вариант вполне выполним
Реле переменного тока будет работать при постоянном токе, а реле постоянного тока не будет нормально работать при переменном токе. Так как у реле перемененного тока есть короткозамкнутый виток, который эффективно устранения вибрации якоря реле, в переменном магнитном поле. (а у постоянного тока нет) По этому у вас переспросил lllll, о нём упоминал Шрек Кроме того сердечники, якоря у реле постоянного тока, для уменьшения потерь изготовляют из наборного железа, но не всегда. На работе есть пускатели которые могут работать от переменки 220В или постоянки 24В Скорее всего такая пропорция будет у всех реле переменного тока.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
19.01.2014 21:23 #65
Как-то было дело,понадобилось запустить пускатель 380, на постоянке.Подключил к выпрямителю,и стал добавлять.При 50 вольтах сработал,добре думаю,пускай постоит.Минут этак через 10 задымил,что за дела?А дело простое,при смыкании сердечника на переменке,резко возрастает индуктивность обмотки и ток падает.На постоянке,такого не происходит.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
19.01.2014 21:37 #66
Да, надо смотреть ток, он в любом случае не должен превышать норму. С реле я экспериментировал, реле переменного тока нормально работали от постоянки, не грелись. С пускателями не экспериментировал. Но упомянутый мною выше пускатель промышленного изготовления рассчитан на работу при переменном и постоянном токе. Видимо там есть ещё какие-то технические ухищрения.
PS Гаррик возможно в ваше случае надо было поставить экономическое сопротивление? То которое в разрыв нормально замкнутого контакта ставят.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Последний раз редактировалось Sergey2; 19.01.2014 в 21:43.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
19.01.2014 21:46 #67
Похоже на то,однако я в тот раз из положения вышел с помощью блок контакта,он разрывался после притягивания сердечника,и катушка питалась уже 12 вольтами.
Изображения
Тип файла: jpg пуск.jpg (210.4 Кб, 0 просмотров)
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,334
Репутация: 881
846 124
9 5
 
20.01.2014 00:48 #68
Цитата:
Сообщение от ГАРРИК
Похоже на то,однако я в тот раз из положения вышел с помощью блок контакта,он разрывался после притягивания сердечника,и катушка питалась уже 12 вольтами.
Для этой цели включал последовательно с катушкой праллельно соединённые конденсатор и резистор. При включении на катушку подаётся полное напряжение на время заряда конденсатора, а затем ток снижаегтся до величины, определяемой значением резистора.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
20.01.2014 02:14 #69
Цитата:
Сообщение от vishz
Для этой цели включал последовательно с катушкой праллельно соединённые конденсатор и резистор. При включении на катушку подаётся полное напряжение на время заряда конденсатора, а затем ток снижаегтся до величины, определяемой значением резистора.
А чтож,может и это,неплохая идея.Задачка, как правило, имеет не единственное решение.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,334
Репутация: 881
846 124
9 5
 
20.01.2014 03:52 #70
И ещё поделюсь опытом на похожую тему. Однажды появилась необходимость подключить магнитный пускатель 380 В в сети 220 В. Вышел из положения включением последовательно с катушкой конденсатора (уже не помню его ёмкость). В результате резонанса напряжение на катушке поднялось до необходимого. И ещё одно положительное свойство этой схемки - после срабатывания пускателя индуктивность катушки возрастает, резонанс исчезает и на катушке напряжение снижается, но остаётся достаточным для надёжного удержания.
Оценка
Ответ
Страница 7 из 9
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх