Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

Холодильная витрина периодически замораживает продукты

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Знаток
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 281
Репутация: 85
75 77
0 0
 
29.04.2012 08:43 #1
Проблема заключается в том что витрина может нормально работать некоторое время а потом ухнуть в замомрозку, Ел, модуль проверял все чисто, Но правда заметил несоответсвия температур выстаиляю -3 в камере +10 Я думаю проблема в размещении датчиков, Как они должны стоять
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
29.04.2012 20:31 #2
Может и в размещении-это проверить легко-поменяй их местами,но сначала проверь их сопротивления(прямо на модуле-может и обрыв найдешь,датчики NTC обычно имеют сопротивление при комнатной Т-прим.4-5 кОм и с понижением(в-) сопрот.увеличивается(есть сводные таблицы соответствия).Что за модель МК?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 281
Репутация: 85
75 77
0 0
 
29.04.2012 21:36 #3
В прынцыпе разобрался датчики в норме только лежали на метале отчего не корктно работали, Но только позвонили добавили гемороя температура падает ниже установленой, думаю что еще реле шморгает
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 11.01.2012
Сообщений: 281
Репутация: 85
75 77
0 0
 
22.05.2012 10:11 #4
Извините забыл отписатся по этой проблеме. Ларчик открывался очень просто витрна была после кап. ремонта, и какой то умник поставил модуль расчитаный на более слабый компрессор. Днем пока напряжение нормальное все работает, как часы. А вечером при заниженом время пуска немного удлинняется. На исполнительном реле очень малый ход разрыва и оно просто залипало. Выбросил старое реле и еще одно не задействованное и на их место навесил от стиральной машины. Почти месяц все нормально
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх