Новичок
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 33
Репутация: 12
![]() |
здравствуйте! установил дома больничную кварцевую лампу ОБН-150. стояла несколько лет без дела. проблема следующая: включаю в сеть. запускается как положено. проходит какое то время - происходит короткое замыкание по непонятным причинам. лампа б\у. корпус чистил и красил. электроцепи и пускорегулирующие аппараты - заводские. по электроцепи только питающий провод подключал на родные клеммные колодки. остальное не менял (стартеры советские поставил на 220). объясните пожалуйста в чем может быть причина! при покраске все электрические цепи закрывал в обязательном порядке. может ли быть проблема в одной из самих ламп (установлено 2 как и должно быть)?
с уважением - Дима. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 33
Репутация: 12
![]() |
больничная кварцевая лампа ОБН-150
извините что поднял этот вопрос. не выдержал - снял и разобрал. взорвался конденсатор - БМТ-2 0.47 мкф. через нагар и закоротило. зачем их туда вообще поставили? второй вздулся. в общем почищу и приведу в работу. у кого такая проблема возникнет - смотрите колодку между ПРА. зря поднял вопрос. тема закрыта. заранее - всем спасибо!
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 33
Репутация: 12
![]() |
я оставил заводское. с электронным балластом конечно и вес меньше и от стартеров можно избавиться. пробовал с электронным от ЛДС 40 ватт. отдача по мощности ультрафиолета меньше в отличии от заводской. главное починил и все работает.
|
||