Новичок
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
|
APC Back-Ups pro 650
Подскажите пожалуйста, как запустить данный ИБП без батареи(чтобы он прошел тест). Куда какие сигналы необходимо подать и нужен ли дополнительный источник питания для этого. Хочу из него отсекатель сети сделать, переделав автоматику(желательно силовой трансформатор убрать), но без батареи он не стартует. Схемы ИБП: |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
|
От инвертора у него напруга плавает, кондеры заменил, осциллограммы в норме, но вот иногда как будто сварочник где включен, нагрузка мигать начинает, релле тоже все проверил, короче сошлись мы с мужиками на микротрещине в дорожке или пайке, но автоматика четко отрабатывает. Короче помогите симетировать аккумулятор.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 23
Репутация: 10
|
Да,я и без шотки и кондера подключал, нормально работает. Надо, чтобы схема без инверторов запустилась и прошла тест, она потребляет без силовой части максимум 0.3А. Из схемы сразу понятно, что 220В не тестируются, они напрямую через реле в нагрузку поступают. А вот к +батареи несколько каскадов подключено, т.е. банально в течении 5 сек теста оценивается просадка напряжения 12В с батареи. И еще в силовом трансе есть 18В обмотка, которая питает часть схемы. Т.е. необходимо заменить 12В батареи на другой источник(естественно инверторы отключить) и подать 18В в схему вместо той обмотки.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
|
|
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 2
|
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |